超过一定规模危险性较大分部分项工程范围 架体高度20m及以上悬挑式脚手架

第四节 脚手架工程中,(三)架体高度超过20m及以上悬挑式脚手架工程。需要组织专家论证。是不是悬挑脚手架高度低于20m(比如16m~19.9m) 就不需要组织专家论证,再进一步问,建筑99m高,分四段20m以内的悬挑脚手架,就不需要组织专家论证?

悬挑脚手架架体高度低于20m(比如16m~19.9m) 就不需要组织专家论证。这个高度应包括操作层防护栏杆1200mm在内。

建筑99m高分4段挑时,最底层的落地架高度应大于等于20.3m才能保证最顶层带操作层防护栏杆1200mm在内不超过20m。每段的高度应结合层高,不是简单算术计算。

模板工程及支撑体系

(一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。

(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。

(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN及以上。

以上内容参考:百度百科-超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
悬挑脚手架架体高度低于20m(比如16m~19.9m) 就不需要组织专家论证。这个高度应包括操作层防护栏杆1200mm在内。
建筑99m高分4段挑时,最底层的落地架高度应大于等于20.3m才能保证最顶层带操作层防护栏杆1200mm在内不超过20m。每段的高度应结合层高,不是简单算术计算。
建质[2009]87 号文 附件二。
四、脚手架工程
(三)架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程。
你的副题不正确!不是“(三)架体高度超过20m及以上......”,没有‘超过’二字。就是说含20m。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-05-08
架工程。需要组织专家论