当然更结实是没错的,但是并不是配筋越多越大越好,因为是混凝土和钢筋共同作用受力的,配筋过多钢筋是起不到作用的,就造成浪费,简单地说,如果上面荷载很大,混凝土都已经碎了钢筋还完好无损,那钢筋肯定浪费了,最重要的是这种破坏没有征兆,也就是说是脆性破坏,因为钢筋的作用,再破坏前,裂缝很小,形不成主裂缝,也就看不出来,等到你看出来了也就破坏了,比如板突然断了,如果配筋合适,再破坏前是有明显征兆的, 另外最重要的不清楚你这个阁楼什么样的,也就是受力体系,阁楼建在哪里?阁楼的墙体是直接作用在板上和下一层的墙体是错开的还是怎么?如果作用在楼板上,你配筋再高也没用,因为阁楼的墙体你可以看成线荷载,不是面荷载,你倒可以考虑做个假梁,在阁楼的墙体下面加大配筋支设在下层墙体两侧,现在需要你把你的阁楼具体情况描述清楚点
追问六楼挑高的,想部分房间上面搭建搁楼.现在用的钢筋是10号的螺纹钢,如下图摆开. 隔楼的高度在2米8,没有梁.师傅摆的这个样子,我怕不安全,想在上面再加一层这样的.
追答没看到你的图哦,
追问