西门子802D数控车执行不了指令G95(转进给)请问是怎么回事,在哪个参数里改?请详细说一下,谢谢了!

不是你们说的那些问题,是根本执行不了,是参数里面的问题,又或者PLC里面的,懂的详细说下,万分感谢!

你先去看看你的机床有没有配这个功能。
也就是说你的机床上有没有装监控主轴转速的脉冲器。
可以在系统里看的,屏幕上在主轴转动时是有没有转速输出显示。
如果没有,再看看机床主轴的另外一头有没有装脉冲器(脉冲器一般是用一根同步三角带和主轴连在一起,或者是两个啮合在一起的齿轮(一个装在主轴上,一个装在脉冲器上)来和主轴连接的),如果没有就是机床本身没这功能。如果有就应该有这个功能的(这时有可能是脉冲器坏了)。
如果屏幕上有转速的显示,就应该能用转进给的,可能是你编程有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-25
不能执行G95指令是因为在前面有了G94指令,因为G95、G94都是模态指令。在执行完G94指令后需要重新输入G95指令,否则系统还是执行G94指令。
第2个回答  2011-09-26
G95 指令是机床默认指令,为模态指令,开机后无需更改。想要更改输入G94 每分钟进给量 来取消此指令。你的机床不支持G95 是不是改装后的机床,主轴转速与进给不鸟。
第3个回答  2011-09-24
G95是转进给指令,一般在程序首行使用,如:G90 G95 G40 ;在后面的G01 G02 G03中注意F的值就可以了,如:G01 X50 Z-20 F0.02。