推荐答案 推荐于2016-12-01
要的。
03G101-1图集的48、49、50南中指出所有的
暗柱
箍筋加密同40页说明第二条:
当柱
纵筋
采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d 为搭接钢筋较小直径)及≤100 的间距加密箍筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/K13134A5n.html
其他回答
第1个回答 2019-01-07
凡是连接区均应加密,在不同结构部位,有不同的加密要求。约束边缘构件做法及加密应以设计说明为主并参考03g101--1修正版图集第49、50页。
第2个回答 2020-06-05
其他柱无需加密,除非暗柱。修正版03G101-1第50页说明只有暗柱按框架柱箍筋加密。
第3个回答 2011-10-04
没有
相似回答
剪力墙构造边缘柱及边缘暗柱竖向钢筋搭接区域内箍筋需加密吗?
答:
这个是要加密的
,图集上对这部分要求同框架柱相同,可以去看
剪力墙暗柱内钢筋钢筋
搭救接,
箍筋
是否需要
加密
答:
需要加密
1、剪力墙竖向钢筋搭接施工时,搭接区不用加密,但搭接必须满足不超过百分之五十的规定。而剪力墙的暗柱和约束边缘构件的加密应按图纸设计要求施工。2、搭接区段避开加密区且区段长度要加密,这是常见的规范要求。3、暗柱不需要,暗柱是剪力墙的一部分,不过剪力墙结构中的端柱要按柱的箍筋加密...
剪力墙暗柱
在
搭接
段(冷搭)处,
箍筋
是否需要
加密?
答:
一般情况下,只要图纸无特殊说明,搭接段不需要加密
。还有,无论采用绑扎搭接还是焊接,跟箍筋加不加密,没关系。
剪力墙暗柱内钢筋钢筋
搭救接,
箍筋
是否需要
加密?
答:
需要加密
。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径...
...约束
边缘
构件中纵向
钢筋
采用
搭接
,在搭接范围
内箍筋
需要
加密吗?
答:
工程中约束构件需要扩展,03G101-1上有明确规定,在扩展
区内箍筋
是要加密的,其扩展范围也可参照上述图集。在搭接处同样需要加密,他是不分搭接不搭接的。参考资料:03G101-1
剪力墙暗柱搭接区
是否
加密
答:
剪力墙暗柱
是剪力墙的组成部分,它不是剪力墙的支座,也不是框架梁的支座.所以没有像框架柱那样的
加密区
.只是在纵筋
搭接区
段
内箍筋加密
。剪力墙(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。它...
剪力墙
结构
暗柱箍筋
要求
加密吗?
?
答:
需要加密。根据钢筋混凝土框架柱的端部和每一层的梁进行加密。 当地震级别为一级时,
加密区域
的长度为两倍。 梁高度和500mm取较大值,而当抗震等级为2至4级时,加密区的长度为梁高度的1.5倍,而500mm取较大值。列加密区的长度应取列截面的长度(或圆形截面的直径),列高度的1/6和500 mm的...
柱
纵筋
搭接区箍筋
要不要
加密?
如果要,加密范围多少?11g上没看到_百度...
答:
纵向受力
筋搭接区域箍筋
是要加密的,除第一层外,柱中部2Hn/3范围是箍筋非加密区。
柱加密区
:嵌固部位上Hn/3范围,梁上部Hn/6范围是
箍筋加密
区。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜...
各位大哥,
柱钢筋搭接区
需要
箍筋加密吗?
答:
需要的。GB50666-2011 《混凝土结构工程施工规范》的5.4.6条有相应的规定:请采纳
大家正在搜
构造边缘柱和构造边缘暗柱
约来边缘暗柱与构造边缘暗柱的区别
构造边缘暗柱和约束边缘暗柱
构造边缘暗柱与暗柱有什么区别
剪力墙与暗柱纵向钢筋
构造边缘构件属于暗柱吗
约束边缘构件和构造边缘构件
暗柱是剪力墙还是柱
单独的暗柱还需要用剪力墙
相关问题
剪力墙构造边缘柱暗柱箍筋需加密吗,《图纸已给出@150》可是...
剪力墙边缘约束柱冷接区域箍筋要不要加密,如果加密有没有规范要...
剪力墙暗柱内钢筋钢筋搭救接,箍筋是否需要加密?
暗柱内竖向钢筋搭接处箍筋要加密吗
在16G101图集中有构造边缘柱竖向筋绑扎搭接区箍筋加密的说...
GBZ构造边缘柱,图中标注$12@200、若纵筋选用绑扎搭接...
剪力墙暗柱搭接区是否加密
约束边缘构件和构造边缘构件箍筋是否需要按框架住的要求加密?