已装修好了,试水压从0.81公斤开始。24小时降至0.79公斤。48小时降至0.76公斤,这样正常吗?外观看不到漏

72小时降到0.74公斤,是PPR管的4分管,大约15米长。

0.81公斤?是不是看错了,如果是0.81公斤建议你加高压力,最少6公斤,但压力表一般是以兆帕为单位,可能是0.81兆帕。确认以后如果是0.81兆帕那就是8.1公斤就没有任何问题。PPR材质比较软,长时间高压力避免不了会有管壁疲劳因而产生很小的压力降,但压降会越来越小,最终停止。如果是0.81公斤那就无法确认是否没有问题,PPR在焊接不牢的情况下2公斤都不一定检查的出来。所以要求试验压力是使用压力的1.5倍。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-11
打压时保压时间太长了!达到试验压力,保压10分钟!追问

压力继续下降中,这样对吗?不应停在某个数值上吗?

追答

停不住的,因为不漏水不保证不漏气,所以只要水压试验合格就行,你还要做气密试验?那是设备才做的。