梁板式筏形基础,是否可以先浇筑筏板,后浇梁?

梁板式筏形基础,筏板高1.2m,地梁埋入筏板中,地梁高2.5m,是否可以先将1.2m的筏板浇筑完成后,再支模板浇筑剩余1.3m的梁?
说明一下,筏板和梁的下口平齐,如果筏板和梁一起一次性浇筑完成的话,由于梁的下部1.2m和筏板基础是一个整体,上部1.3m的梁模板是悬空的,不利于模板加固,浇筑过程中如果一旦出现变形、位移、涨模等质量事故将难以处理。
我想知道的是,像这种大体积混凝土施工,是否可以将2.5m高的梁分开两次进行浇筑,即先将1.2m的筏板基础浇筑完毕后,再对高出筏板的1.3m的梁支模,加固后进行混凝土浇筑?
问题有点复杂,请大大们帮忙回答一下,最后是能有所依据的答案
小生不胜感激 拜谢 拜谢

不可以的。
先浇板,梁不浇的话,梁就要留水平施工缝。但是梁一般不能留水平施工缝,除非设计单位同意。
所以此施工方案是不可行的。