钢筋电渣压焊什么时候送检,我工地现在在绑基础承台梁的钢筋。

钢筋电渣压焊什么时候送检,我工地现在在绑基础承台梁的钢筋。

正式焊接前进行试验焊并送检,合格后进行正式施工,正式施工后在同一批次同一规格内按每500根现场截取一组送检
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-20
在每批钢筋正式焊接之前,应进行现场条件下的焊接性能试验,合格后方可正式生产。电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。电渣压力焊接头拉伸试验结果,3 个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批。
在现浇钢筋混凝土结构中,应以300 个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300 个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300 个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3 个接头做拉伸试验,其结果应符合下列要求:
1)3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;
2)至少应有2 个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂;
3)当达到上述2 项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。
当试验结果有2 个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗接强度,或3 个试件均在焊缝或热影响
区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有1 个试件的抗拉强度小于规定值,或2 个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10 倍时,应进行复验。复验时应切取6 个试件。复验结果,当仍有1 个试件的抗拉强度小于规定值,或有3 个试件断于焊缝或热影响区, 呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10 倍时, 应判定该批接头为不合格品。检验方法:检查焊接试件试验报告单。

参考资料:施工工艺

本回答被提问者采纳
相似回答