屋面框架梁钢筋布置。

我看了下图集03G101-1P55,没有看懂,我想知道框架梁的钢筋到底是怎么布置的,梁的上部受压区需要到大的钢筋多少根,怎样布置,下部的钢筋多大需多少根,怎样布置?箍筋又是怎样的情况?搭接如何处理特别是两端的?知道的请说下。万分感谢!
WKL1(1) 400*900
8@100/200(4)
2︳18+(2︳12);2︳22/6︳25
N8︳12
这些是什么意思? 加密去和非加密区又是怎么规定的?

屋面框架梁1 一跨 400宽 900高
箍筋为8个毫的 加密区间距100 非加密区间距200 4支箍
上部贯通筋为2根18的角筋+2根12的贯通筋;底部贯通筋分为两排 底排钢筋为6根25的钢筋 底部二排筋为2根22的钢筋
8根抗扭钢筋为12的 这个地方应该注写有误 一般的抗扭钢筋为梁两侧中部各1根或者2根 只有构造钢筋才会多根布置,一般间距不超过200,代号为G
关键的钢筋代号省略了 所以我也就是根据一般常识进行读取
另外,这只是一根梁的集中标注,还要看梁平面图的原位标注,两部分相加(原位标注比集中标注多出的钢筋为架力筋或者非贯通筋),才是一根梁的完整配筋
建议细看03G101图集 里面详细解释了集中标注和原位标注的识别方法,
现在我所看过的就有03G-09G系列平面标注图集,听说出了10G但我还没见过,总之,平面标注系列图集出来以后,减轻了设计者的工作量,但是增加了施工人员的烦恼,给我的感觉是博大精深,错综复杂,前后还有轻微的互相抵触的地方,常常闹得人头昏脑胀
总之一句话 想将这套图集搞通透 非一日可成
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-28
屋面框架梁的锚固适合楼层框架梁的锚固是差不多的,只不过屋面框架梁的上部钢筋在端支座如果弯猫的话,弯钩要伸到梁底,就不是15d了。。。
第2个回答  2011-09-22
上部钢筋为两根直径为18的,括号里面2根12的钢筋是分布筋,当梁上部既有通常筋又有分布筋时,分布筋与受力钢筋的搭接长度是150,加密区长为1.5*900,在与柱子相交的地方加密。
第3个回答  2011-09-23
屋面框架梁1 1跨 梁宽400梁高900 (箍筋内尺寸为梁宽、高各减两倍保护层)上部筋(面筋)两条18(角筋)加两条12(架立筋) 下部筋(底筋)两条22(底二排)加6条25 。 8条(一边4条) n表示抗扭筋G表示构造筋(一般抗扭筋钢筋较大,构造钢筋一般都是12。所以你再看看图纸是12的钢筋还是G开头。)箍筋为8厘4肢箍 间距加密区100,非加密区200(一级抗震加密两倍梁高即2×900 除一级抗震加密1.5×900)
第4个回答  2011-09-22
这怎么能说清楚了,受力结构什么都不清楚,我给你发份图集吧,里边什么都由,留个邮箱。