求助,欧姆龙CP1H模拟量的问题,新手勿笑

如题所述

自己把它回答了.不须要设置量程控制字.只须要在程序设置里内建AD对应选取项打上勾,传程序,重新上电,对应通道就有值了.
1、你那个200通道也没有数值啊,你再看看量程选择对不对,模拟量模块有没有处在使能状态。 2、你可以做一个比较命令,例如 比如你的范围0-5000,当0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-04
具体什么问题啊
相似回答