小弟刚刚接触消防新手,有客户主机报2回路总线故障,5到10层的烟感都没有电压,应是短路或接地,如何查线

小弟刚刚入行,坐等高手解释,希望可以简单详细点!主机是利达的

可以肯定是某个回路短路或接地了,整个回路的设备都不能正常工作了。首先查看一下机器内部或后面有总线的接线端子,一般Z1代表一回路,看一下屏幕报的总线故障是几回路,找到这个回路的接线端子,将出线折下后主机复位量一下这个回路是否有电压输出,如有;证明回路板没有损坏,可排查线路故障。如扔无电压输出,证明回路板已经损坏需更换或维修!追问

拆线后有电压,应该是短路了,5到10层的回路如何查线比较方便快捷呢?

追答

用断路法,把5到10层的进线断开,测量一下进线是否有电压,如果有,在从7层断开,看一下是否有电压,如果没有,故障在5到7层,如果有电压故障在7到10层,当查到哪层有故障时,在把这一层的回路从中间断开,逐步缩小故障点。
也可用万用表的电阻挡,测量电阻的方法。方法同上
简单的说就是从怀疑的故障部位从中间断开,逐步缩小故障。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-28

感温感烟的接线一般二总线的,相对来说插起来要容易些了,一段一段的排查吧,二总线还算方便了,毕竟两根线吗。消防其他的联动系统如防火门和疏散指示系统,现在都是二总线的无极性接线。都是便于施工和便于查找错误的。

第2个回答  2011-10-09
我不记得了。
先找到5-10层楼层的总模块箱,测测进线电压正常不正常
电压正常的话,拆烟感测电压了,可以先到7F找个烟感测进线电压有没有,没有的话就是5-7有问题,然后如前面继续测。进线电压有的话就继续测7-10的,依次慢慢查
第3个回答  2011-10-09
用万用表转到电阻档,在每层的消防端子箱线路量下,每层查看,查到有一层会出现万用表的电阻档出现摔到底,说明问题就在这层,再对这次的每个设备逐一排查。
第4个回答  2011-10-10
找到2回路的隔离模块,用万能表打一下出线是否短路、对地,如果没有就把线直接接起看哈2回路对了没有;如果短路、对地就要查处对地、短路位置。