三相四线漏电保护器跳闸有哪些原因造成?

如题所述

原因有:

1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。

2、负载或导线存在短路。

3、负载电流过大,造成过载跳闸。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。

4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。




扩展资料:


三相漏电开关跳闸原因:

1、安装不良

如果漏电保护器在安装时各接线柱末端接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

2、漏电保护器本身有问题

用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买三无漏电保护器,这样往往是得不偿失。

3、漏电保护器与负载不匹配

随着家用电器的不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器的跳闸。这种情况一般多发生在空调电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新更换一只匹配的漏电保护器,问题就可以迎刃而解了。

4、负载或线路漏电、短路

若是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸的话,只要拔掉有故障的家电插头便可以重新送电。如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单的故障,让部分线路暂时恢复送电。

参考资料来源:人民网—漏电保护器是“安全闸” 私退易发触电事故

参考资料来源:人民网—浙江诸暨电力:漏电保护器夯实安全基础

参考资料来源:百度百科—漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-09

1、安装不良

如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

2、漏电保护器本身有问题

用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器。

3、漏电保护器与负载不匹配

随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。

漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:

1、为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认不高于30 mA为人体安全电流值;

2、为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流

3、为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215倍。

以上内容参考 百度百科——漏电保护器

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-08-06
差不多四种原因。
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。

第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-09-16
你其中一相有没有接负载(即:用电设备)?1、负载的工作电压如果是220V,比如电灯或单相电机,如果零线没有经过漏电保护器,只要向负载供电就会跳。2、负载的工作电压如果是380V,比如三相电机,电机进水漏电、绕组烧毁,只要向负载供电就会跳。3、跳闸的一根电线破损漏电或接地,或与任意一相短路等原因,即使没有负载,也回跳闸。原因是多种的,最好请专业人员检查。
第4个回答  2020-06-12
相似回答