8.4米进深8米的房,第一层用十二的钢筋现浇的顶,下面是60公分的十字梁,十字梁交叉中心下面没有设立柱

8.4米进深8米的房,第一层用十二的钢筋现浇的顶,下面是60公分厚的十字梁,十字梁交叉中心下面没有设立柱,十字梁只用了五根25的钢筋,上面两根,底部三根.请问这样在建第二层时把承重墙对准压在十字梁上面能承受得了不?第二层用18公分的红砖,谢谢,回答后马上加分

实际上梁的跨度只有4.2米,一般梁的高度取跨度的1/10-1/12,600mm高已经大于1/10了刚度完全可以,梁的强度凭经验4.2米跨度,梁高600mm配上面两根,底部三根25二级钢应该没有问题。追问

谢谢,是的自己建的没有图纸,十字梁下面没有设立柱是个很大的错误,可以交个朋友吗?QQ349004332

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-09
8.4米进深8米的房,用60公分的十字梁承受,上面最好不要实心砖,用空心砖。8m的跨度能起拱吗?弱起拱了就没得问题?这个梁高太低,我遇到的一般都是1.2m~1m追问

12的钢筋每米七根浇的顶,就是感觉十字梁的钢筋用的太少了只用了五根25的

追答

这个应该起拱的,你是不是自己盖自己家的房子,没有图纸