现有200多台电脑,请教高人,我只有算法对不对?
算上照明设施用250台算起,每台250W得62500W
用P=UI 得I=284 保守用1平方5电流算 得56 那一跟主线的话,我是不是用75平方的线就够了? 用3相的话,我用3*50的,2根用来带动电脑,1根用来空调,只有行的通吗?
在线等
电工让我用3*95的线,250A的断路器,我总觉得不太对劲呢

用3*95+70/50的电缆或是3*70+50的电线穿管。断路器最小200A。在安装电脑的时候还要注意3相要平衡,像你这样的网吧,建议用三相空调。还有你的200多台电脑最好多分几个回路控制,(比如有240台电脑,先分三相,每相80台电脑,在每相分8-10个回路,每个回路上是10-8台电脑,这样就是一台电脑上的线路出现问题也就影响这个回路上的8-10电脑,其他的电脑一般不受影响,更不会影响整个网吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-06
你必须用三相70平方铜线加50平方作零线加35平方作地线.选用三相空调按不同的区域和功率分配,电脑和空调都可以多路控制,比如高速区有20台电脑一台空调可用三根6平方一根4平方一根2.5平方(地线)作为一个回路,20台电脑平均分配在三相电路上,其它区按功率大小用这种控制方法最易平衡三相电流和查找故障,
第2个回答  2012-01-06
找电工问下
相似回答