临时用电的开关箱必须作重复接地吗?
如上,规范里说的是配电系统的首端,中端,末端必须作重复接地。这个末端是指的哪里?开关箱属于末端吗?
举报该问题
推荐答案 2013-10-23
开关箱属于末端,需要接地。pe线有距离要求做重复接地,查施工现场临时用电安全技术规范,好像是20m,超过这个距离就要做一次重复接地。
追问
有没有那条规范说明开关箱是属于配电系统的末端?
追答
这个我还真没有见过
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/K35K1n5n454G15GGd1.html
其他回答
第1个回答 2013-10-22
临时用电箱这块没什么规范吧?只要你电缆进线有PE线并且PE线,接地母线还有外壳连在一起了就可以不做重复接地了
相似回答
开关箱
需要
重复接地吗
答:
不需要
。首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时,相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)相连接,当发生漏电时,电流经PE线向大地释放,因为人体的电阻(几百欧...
...
配电箱
三相四线制,现场是不是
一定要
做
重复接地?
如果是三相五线制呢...
答:
临时用电也要按正规用电来安装
。首先要明白电源来自公变(外面引进)还是自变(工地自已安装),如来自公变,则宜用保护接地(即用电器金属外壳直接接地),不得采用保护接零。如是自变,则宜用保护接零保护,但不管是四线[TN-C-S系统、PEN线(工作零线和保护零线共用一条)]或是五线[TN-S系统、P...
...
配电箱
三相四线制,现场是不是
一定要
做
重复接地?
如果是三相五线制呢...
答:
],
零线(PE线或PEN线)都要重复接地
。接地装置的安装:多条(四条以上)2-3米角钢(4×50×50MM),垂直打入地面,每条角钢水平距离2.5米,组成网状。角钢之间用扁钢(厚度大于4MM)或圆钢(直径大于6MM)焊接引出即可,接地电阻不得超过10Ω,如超过,则要加打角钢。
请问施工现场
临时配电箱
需要全部做
重复接地吗?
这个问题有更详细解答吗...
答:
每个
临时配电
都要接
重复接地
。
工程
临时电的开关箱
用做
重复接地吗?
答:
开关箱
距离分配箱超过30米
必须
做
重复接地
。
施工
临时用电
三级
配电箱
是否做
重复接地
答:
必须
的,安全第一
临时用电重复
接电要求
答:
根据《施工现场
临时用电
安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.2条规定,一级箱重复接地,二级箱可不用全作重复接地,在重要的、比较集中分箱作重复接地。最远的开关箱作重复接地。一般一个系统不少于3点。根据第5.4.7条规定塔吊、施工升降机
的开关箱必须作重复接地
。重复接地作再PEN线上。
工地上
临时用电
三级
开关箱
需要
接地
线
吗?
答:
工地上
临时用电
三级
开关箱
需要
接地
,工地作业人员安全保障
必须
有接地线。
三级箱(
开关箱
)是否
必须接地
答:
二、基本概念:执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场
临时用电
安全技术规范》行业标准;(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准。第三级开关箱可以不做
重复接地
,详见本回答第6条。蛙式打夯机
的开关箱
内的接地排可以不做重复接地,但是打夯机的外壳
必须
和开关箱内的PE排通过两根PE线...