我家是农村,楼板的长度为4米,宽0.6米,厚度应该有15公分,在二楼楼板纵向砌了一堵墙,墙的长度4米(顶在两头的24墙上),厚12公分,高有2.5米,楼板下没有过梁,当时砌墙的工人说砌单砖墙没问题,已经过去一年了看着还没有其他现象,时间久了不知道这样是否安全。对此不真正了解的就别回答了,了解这方面的师傅谢谢了

1. 4米长的空心板厚是120 没有150mm,你恐怕是包括了上下粉面量的。
2. 你顺着板长砌了一堵120的墙,包括双面粉刷,自重300kg/㎡,2.5m高,其线荷载为7.5KN/M,
按正规计算(加自重及活荷载),这块板是受不了的。
3. 在过去一年中,是因为这块板是没上活荷载(0.6×4×1.5=3.6KN)以及靠吃着安全储备老
本,维持过来的。
建议1. 不要在这120墙边那块板上堆放重物;2.不要再在这面墙上开洞破坏这面墙的整体稳定
3. 留意观察这块板是否有较大的下挠变形。
教训:由于你图一时的简便的疏忽,害你经常要担心不安稳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-04
看半天没有明白你表达的到底是什么意思;是不是用的是空心板,然后在空心板的边缘砌了个12厚,高2.5M的单砖墙?如果你的空心板全在你下边的主墙上,并不是那种挑出来的空心板的话,那是绝对没有问题的。本回答被提问者采纳