是的。
剪刀撑是对脚手架起着纵向稳定,加强纵向刚性的重要杆件。为保证脚手架整体结构不变形,高度在24米以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米。
24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上设置剪刀撑。纵向必须设置剪刀撑,十字盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45°~60°。
扩展资料:
一、高支撑架
将架设高度≥4m的梁板模板支架称为“高支撑架”,这是一类多次发生惨重事故、因此在设计计算中应加强安全保证的支架。
考虑到《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规定》前述的存在问题,从以下两个方面加以适当的调整,以确保其工作安全:
(1)按两类构架结构支架分别给出的计算式。
(2)增加搭设高度调整系数
二、满堂脚手架的计算
使用了满堂脚手架后,3.6米以下的内墙装饰不再另行计算装饰脚手架,而内墙的砌筑脚手架仍按里脚手架规定计算。
满堂脚手架的使用视其高度而定,当天棚净高在3.6M以下者,不管天棚采用何种装饰工艺,均不计算装饰脚手架。
当天棚净高在3.6M至5.2M之间时,天棚的装饰脚手架按满堂脚手架本层定额计算,当天棚净高在5.2M上时,天棚的装饰脚手架要计算基本层和增加层两个定额项目。
对于常见的现浇砼有梁板,实际施工过程中模板下侧钢管及扣件为模板支撑,不是满堂脚手架。计算有梁板结构脚手架工程量时应按计算规则区分柱、梁构件计算并套用相应的脚手架定额
参考资料来源:百度百科-剪刀撑
参考资料来源:百度百科-满堂脚手架
一般工地三米多的层高,实际施工过程需要设置竖向和水平剪刀撑吗,你是做工程的吗,你们工地设置了吗?不设置满足规范吗
本回答被网友采纳