农村自建房,房子已经建好,地还没浇筑,好多人说跨度太大了,十六米七只有四个承台,请问这样还有什么办

农村自建房,房子已经建好,地还没浇筑,好多人说跨度太大了,十六米七只有四个承台,请问这样还有什么办法补救,有人说 ,可以在两承台之间加梁或是在两承台之间增加立柱。可是我不懂怎么加梁或者加立柱,有懂得朋友可以解释一下吗?

16.7米,有3跨,把图纸传上来看看。追问

看得清楚吗

追答

不大呀,最大的柱网才5米×6米,属于很正常的范畴。只是现浇板需要加厚,150样子(没有次梁的情况)。

追问

梁才60公分,楼板13公分

追答

梁高600足够了,梁的高度一般取跨度的1/12,板的厚度一般取1/35。所以,梁高够了,板厚有点小。如果配筋足够,一般没有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-23
你的四个承台,是总共四个还是一侧十六米七有四个追问

六米跨度是不是太大了,

第2个回答  2015-07-23
跨度不算大......追问

第3个回答  2019-07-04
这样跨度不算大 应该没问题