24v的开源电源控制5v步进电机的问题。

我用24v的开源电源控制24v步进电机,电机转动了。24v的开源电源控制5v步进电机的时候,PUL-与Y0之间串联了一个2K的电阻,DIR-与Y1之间也串联了一个2K的电阻,PIL+与DIR+用一根线接起来,然后串联一个2K的电阻接到了+24V上,电机就是不转动,PLC程序用的就是上面24v的开源电源控制24v步进电机的那个程序,程序是对的,PLC是三菱FX 2N系列,不转是怎么回事?
24V电源控制5V步进电机,串联2.2K的电阻是串联一个还是三个?如何串联接线?

把PIL+与DIR+的的2k电阻去掉应该就可以,脉冲与方向信号回路中每路接一个2K电阻就可以。不过如果采用PLC做控制器,建议选择建议PLC控制信号接口的步进驱动器,这样不需要再串限流电阻,接线更加简单可靠,如英纳仕的EZM系列数字式步进驱动器,只需直接接三根信号线就可以。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-11
Y0、Y1各串一个2.2K的电阻就行了,24V不用加电阻。追问

24V不用加电阻?你确定?我看别人都是加的,别人一共加了三个2.2K的电阻。

追答

是不用加的。你去试试就知道了

第2个回答  2014-01-11
可能是没有回路,驱动的公共端接电源正极,控制器公共端接负极!
第3个回答  2014-01-11
我用尽一生一世 来将你供养,追问

供养NI MA BI

相似回答