正压送风阀怎样接线

如题所述

正压送风阀的接线方式:第一个脚接正极24,第二个脚接负极,第四、五脚接输入输出模块的反馈。

国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统:

1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。 

2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。

3、封闭的避难层。 

在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。

正压送风口一般装在防烟前室内及楼梯间送风系统出口处,正常为墙上安装。还可根据特殊需要设计生产排烟窗。带上装饰面令表面更具排风和美观。


扩展资料:

原理:当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。

当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。 



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06

正压送风阀接线:

一脚接正24,二脚接负极,四五脚接输入输出模块的反馈

第2个回答  2015-08-18
2状态下是常开的为报警线接线端子,然后测量看常开点和常闭点、首先关闭送风阀、1测量的常开点和2测量的对应一组点位,也就是1状态是常开,2状态下是常闭的2个点、然后打开风阀,而1状态是常闭1,用万用表测量 常开点和常闭点,2,3,为24v联动线接线端子

湿式报警阀按照规定的接线分为压力开关接线和信号控制阀接线,信号阀主要是输入模块,也就是只连接报警线
第3个回答  2014-01-10
Z1、Z2接总线 D1、D2接电源(24V)COM、NO接风阀的启动端子I、G接反馈信号追问

哦 多谢了

本回答被提问者采纳
相似回答