钢筋的搭接长度怎样计算?

如题所述

钢筋绑扎搭接长度,搭接长度怎么计算,一起来学习一下吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-05
在11G10系列图集,11G101—1、11G101—2、11G101—3中,分别在55、18、56页上,都有:“纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE” 一表。
其中有抗震公式:LlE=ζlLaE和非抗震公式:Ll=ζlLa之分。
公式中
ζl——是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。取值是按纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),当纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25、50、100,ζl分别取1.2、1.4、1.6。
表中还有注:
1.当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。
2. 任何情况下不应小于300mm。
3. 式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时(≤25、50、100),可按内插取值。但要求LlE=ζlLaE和Ll=ζlLa。必须先求出LaE和La这两个未知数,才能得到11G101中钢筋的绑扎搭接长度。 把11G101—1翻到第53页,在其左下角有个表:“受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长LlaE” 。该表中计算公式又分了非抗震:La=ζa Lab和抗震LaE=ζaE La。 注:
1. La不应小于200。
2. 受拉钢筋锚固长度修正系数ζa按右表取用,{“受拉钢筋锚固长度修正系数ζa” 的 取用,(根据锚固条件:带肋钢筋的公称直径大于25,ζa取1.10;环氧树脂涂层带肋钢筋,ζa取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋,ζa取1.10;锚固区保护层厚度分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70。注:当锚固区保护层厚度在两者中间时按内插值。d为锚固钢筋直径。)}当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6。
3. ζaE为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。“受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度LaE”中,公式非抗震:La=ζa Lab和抗震LaE=ζaE La中的ζa和ζaE,属已知条件。计算出la和LaE,必须先算出la。算出La有两种情况。
第一种情:按公式La=ζa Lab计;
第二种情:当公式La=ζa Lab中,假设:ζa什么也不发生,即La= Lab=(Lab)。
(Lab)在表“受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE”中可以查到。顺便带一句:表中的抗震等级,一、二级(labE)是通过(lab)×1.15得到;
抗震等级,三级 (LabE)是通过(Lab)×1.05得到;
抗震等级,四级(LabE)是通过(Lab)×1.00得到,同时非抗震的(Lab)=(LabE)。
表中的Lab),是通过《混凝土结构设计规范》GB50010—2010,钢筋的锚固一节中,受拉钢筋基本锚固长度公式计算:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d计算得到。
使用本页各表时,还应注意本页上的注:
1、HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,(光面钢筋)弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩。
2、当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度围范内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d,且均不应大于100(d为锚固钢筋的最小直径)。
到此能把:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度Ll、LlE求得了。过程解答到此,不知能否满足您的要求。
确实要理解有难度。钢筋搭接长度怎么算?仍然未知!能不能举例求理解呢?试试看:
【例1】钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20。纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,求纵向受拉钢筋筋绑扎搭接长度Ll?
解:1.已知钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N /mm ²,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.10 N /mm ²。纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,ζl=1.4。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。
2.查表:11G101—1受拉钢筋基本锚固长度受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE表中:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:为非抗震的(Lab)等于38d。
纵向受拉钢筋筋绑扎搭接长度Ll的公式:Ll=ζlLa
∵La=ζa Lab,但题中末告知ζa(受拉钢筋锚固长度修正系数),∴ La= Lab。又∵纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,ζl=1.4。
代入公式:Ll=ζlLa=ζlLab=1.4×38d=53.2d。
【例2】钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:一、二级,纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,求纵向受拉钢筋筋绑扎搭接长度LlE?
解:已知钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:一、二级(ζaE=1.15)。查表:11G101—1受拉钢筋基本锚固长度受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE表中(LabE)等于44d、(44d=38d×1.15=43.7)。又∵ 纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,ζl=1.4。
代入公式:LlE=ζlLaE=1.4×44d=61.6d=62d。

【例3】钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:一、二级纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,带肋钢筋的公称直径28,求纵向受拉钢筋筋绑扎搭接长度LlE?
解:已知钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:一、二级,又∵带肋钢筋的公称直径大于25,ζa取1.10,再∵ 纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,ζl=1.4。
代入公式:LlE=ζlLaE=1.4×1.1×44d=67.76d=68d。
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数 ζl。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时(≤25、50、100),可按内插取值。和锚固区保护层厚度分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70。注:当锚固区保护层厚度在两者中间时按内插值。d为锚固钢筋直径。)}当多于一项时,可按连乘计算。
第2个回答  2012-01-10
受拉钢筋搭接长度,图纸上注明的按标注确定,未注明的:
C20 C25 高于C25
一级钢筋 35d 30d 25d
二级钢筋 45d 40d 35d
三级钢筋 55d 50d 45d
冷拔低碳钢筋 不小于300mm
在03G101里面 还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度
修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6
而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;
而受压钢筋搭接长度按0.7倍受拉钢筋搭接长度计算本回答被网友采纳
第3个回答  2012-01-10
而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压钢筋搭接长度按0.7倍受拉钢筋搭接长度计算 看图集~ 没一个部位的搭接长度都不一样 这个规范有的哦
第4个回答  2012-01-10
先根据混凝土标号和钢筋级别查表查锚固长度,然后根据接头百分率乘以系数。
相似回答