把原来一堵三层的砖混楼房的承重墙拆了,然后补上一根高30厘米宽25厘米跨径350厘米的梁该怎么配筋?

我用上面2根20的下面3根20的外加6的钢圈 这样会不会超筋?

梁配筋现行规范是梁配筋率是不宜大于2.5%,不应大于2.7% 300*250*0.027==2025平方毫米  两根20才628平方毫米不会超筋。6的钢筋你也太会过了。 没有梁上墙高度和厚度无法计算到底需要配多少钢筋梁才能承受上部荷载。也不知道你补的梁如何锚固。 更严重的是没有总体结构平面图更无法估计拆除承重墙造成的其他危害。如果是3楼底层自己装修为了扩大面积随意拆墙的话,万一发生地震有上面两层坐下来的危险。

附汶川地震底层为薄弱层建筑的图片

追问

我就是为了3楼底层自己装修为了扩大面积的,我在跨径两堵墙之间又做了两根现浇水泥梁柱 柱的地基有做大约1平方米50公分厚的水泥地网,我们这里算小镇,好多房子为了加大店面都这样弄的。

追答

看见图片里的一楼没?没看见仔细看(提示:已经被压的粉粉碎了,人能成什么自己想)。你们抗震设防等级如何?第一,都要做转换梁了还只做300的梁高?一个高300的梁承受上面两层的荷载?恕我浅薄,没做过类似项目。没有数据不能计算。。。多长多宽的梁?如果2根20就能满足计算要求的话我就不知道该说什么了。你要做的这个估计是装修公司的违规私自改建。但愿建筑所在地设防等级很低 历史上未出现过地震,将来也别有大地震。

追问

拆了的承重墙上面还有一根梁连着楼板 我再加上的梁是由5根20的钢筋组成一个四方形然后再由6的四方形钢圈圈住 然后浇成300高250宽的梁 ,然后在跨径两堵墙之间又做了两根现浇水泥梁柱,柱的地基有做大约1平方米50公分厚的水泥地网。

追答

上面墙是240墙,你才做宽250的梁?300高的梁,普通梁都有400高。。。。你最好找个人算算到底行不行。你的2跟混凝土柱是在拆掉的承重墙中间顶着梁还是在两边啊?你最好找当地做建筑加固的人问问,我不了解具体情况,不能跟你再乱说 了。 福建 漳州是吧?7级抗震设防,设计基本地震加速度值0.15g。国家抗震规范明文规定(1.0.2)抗震设防等级6度以上地区的建筑,必须进行抗震设计。 
下附因拆承重墙造成危害的实例,不是我信口开河。不信你可以百度
▲2005年9月5日,上海白兰路一幢三层楼部分坍塌,事故原因与承重墙被拆有关。出事楼房与轨道交通3号线平行,间距不到3米远,当时楼中还有人居住,整幢楼仿佛被拦腰折断,十分危险。
▲2008年11月6日上午8点,上海南汇新场镇牌楼西路一家室内溜冰场的部分屋顶突然坍塌,也是因为拆除了房内承重墙。所幸,当时里面没人,没有造成人员伤亡。可是溜冰场内被砸得稀烂,损失惨重。

另外,只要楼上有一个人举报你到房管局或者法院,并且相关部门受理了的话 ,你就得罚款并且再花钱找人把承重墙补上。这个是铁定能告赢你的。除非你出具相关设计加固资料,得到物业管理企业的同意、并报政府有关部门批准。
但是没人管没人问估计拆了就拆了。法律法规和执法往往是两回事。毕竟坊间这么做的人的却不少。但是必须在此声明,本人未作任何关于你可以拆墙的允许及暗示。在此只是阐述一个事实
就知道并且回答这么多了,再追问也不回答了,累又没分给。至于最佳答案你看着办吧,爱给不给。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答