请问系统为980TDb车床加工过程中出现 PLC报警 号码1041 内容为 主轴伺服或变频电机异常报警 信息地址A0005

我家的数控车床在不工做的情况下也自动报警,请问有什么解决的办法。在线等谢谢!

主轴伺服或变频电机异常报警 信息地址A0005 。
电箱里查看变频器的报警号,根据变频器的报警号可知报警内容。
不外乎:
1.主轴电机的风扇空开跳闸。
2..主轴电机过载热保护动作。追问

可是说明书上查不到这个报警号。

追答

PLC报警 号码1041 ,是机床制造厂家编制的报警。可查机床制造厂家的电气使用说明书,应该有解释的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-10
打开后面电箱,查看变频器上面的数字显示,假如是0F2 就按下变频器上那个红色按键重启下就可以了
第2个回答  2016-05-15
你是不是撞刀了 关闭电源重启就行了
第3个回答  2011-08-16
检查驱动器和电机
第4个回答  2011-08-15
变频可能有问题。