三相四线电子式预付费电能表接互感器怎么接

三相四线电子式预付费电能表接互感器怎么接

三相四线电表接线图/接线方法: 

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

扩展资料:

电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流(I2)。

二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I1N1=I2N2,电流互感器额定电流比电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。

应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿色。

参考资料来源:百度百科--三相四线

参考资料来源:百度百科--互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

三相四线电表接线图/接线方法 

翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;   

3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;   

2、5、8分别接三相电源;   

10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 

注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。

不带电流互感器的三相四线电表接线图

三相四线电度表带互感器的接线图

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25

三相四线电子式预付费电能表接互感器图:

三相电表互感器接线基本要求:
  1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
  2.要按正相序接线。
  3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
  4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于 2.5mm²。
  5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
  6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、 N。
  7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-03-15
三相四线电子戈预付费电能表带互感器接线图片本回答被网友采纳
相似回答