我家现浇楼面房间,3*3.6米,厚12cm,钢筋10mm单层双向间距15*20cm,,这样设计合理不,望高手指点,谢谢

我家现浇楼面房间,3*3.6米,厚12cm,钢筋10mm单层双向间距15*20cm,,这样设计合理不,望高手指点,谢谢。绿色的间距15cm,红色间距20cm.,绿色为受力筋是不

不合理
1、不论支座是简支还是嵌固,均应设置面筋(简支配构造面筋,嵌固配受力面筋)。你的板支撑在墙上?周边还有没有和其他现浇板相连?没有这些条件无从判断你支座形式。
2、板厚可以取100mm。
3、板底筋偏大。按一般住宅200kg/m2的活荷载,按四边简支板简单给你算了一下如果采用圆钢(1级钢)混凝土强度C25计算,配8mm间距180即可满足要求了。追问

周边为24*24CM的圈梁,设置面筋??
怎么设置?
8mm间距180就是 8*8 180*180吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
那么厚的板,那么粗的板筋,你家的房子应该是框架结构的,如果是砖混结构的估计承重都很有问题。是你自己设计的吗?
感觉有点浪费,用8MM的钢筋就好了,板厚10CM就好了,单层双向钢筋布置20*20就可以了,关键是板筋一定要保证保证锚固长度足够就可以了。弱弱问下,有设置板负筋吗?按道理你是框架结构的房子应该有设负筋。
你12CM的板厚,假设以后房间铺地面砖,干料基本得铺4CM,再加上地砖厚度,基本上会达到17~18CM的板厚水平。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-01
应该这样配置:
1,板厚为10cm
2,现浇板钢筋为8mm 150x200
3,四周支座处设1000mm长8个钢筋150mm作为加铁
4,混凝土要达到c25标号
这样配筋才是既科学有不太浪费!追问

要加分布钢筋不?
分布钢筋是什么啊 ,是固定什么用的啊 是固定 1000MM的加铁用的吗?

追答

分布钢筋是固定 1000MM的加铁用的
可以用6个的250mm也就是4-5根每边就可以了!
注意:打混凝土时现浇板的保护层一定要支好!

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-01
建议板厚改100厚,板筋增加同底筋钢筋直径伸出板跨1/3负筋,内配构造筋6@200。追问

是那种蓝色的位置加1米长的6@200钢筋不

追答

四周通长布置。且不能是简支板,板筋应锚固在圈梁内。

相似回答