omron的PLC的I/O地址怎么分配的,比如程序中输入0.01,输出是100.01 在硬件接线时怎么确定这两个点的呢?

假如我硬件输入模块第一端子上接线了 我怎么确定就是我想的0.01呢,小弟有点糊涂,请师傅们给点力啊,谢谢!

第0通道的第2位。换换句话说呢就是第0CH第2个端子0.01懂吗?
0CH共有12个位0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
也就是0.00、0.01、0.02、0.03直到0.11共12个位
这是针对于小型机来讲的。
如果CJ或CS的话0CH共有16位。0、1、2、3、直到F
这些书上都有的,大哥呀!要看书啊!!!!!!!!
书是宝贵的,书上基本都有,我就纳闷了,你们怎么都不愿意去看呢。
没有点耐性怎么去做程序去呀?????????
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-04
这个是你想多了 在软件中已经把0.01这个端口和PLC中接线的那个口对应上了 也就是如果你在软件中写了0.01 那么软件只会接受PLC上0.01那个端口的信号追问

你的意思我懂了,那怎么知道硬件上哪个是0.01的端子点呢?是0CH的第二个端子吗?要是1.01又该是哪个端子呢?谢谢!

追答

0CH的第二个端子为0.01 1.01是1CH的第二个端子 不过你要注意PLC上的标示 NC为空端子不用接地

PLC都有标示的 0CH 1CH 100CH 101CH 比如CP1H的有24个输入0CH和1CH分别有12个 0CH为0.00到0.11 1CH的为1.00到1.11 输出有16个 100CH为100.00到100.07 101CH为101.00到101.07

追问

非常感谢,我这是CS1G和CJ系列的大型PLC,I/O模块上都标有哪个通道吗?比如0CH 1CH字样。或者可以自己设定吗?怎么设定?谢谢啊

追答

CS系列的我不知道 CJ系列的内置I/O是已经定义好的 比如2960.00什么的 你没法改变的 你可以查看手册 就知道每个I/O具体是多少 所以CJ都要拓展模块的 比如你在CJ左边分别接入ID231 OD211 ID211 那么它们的点位 ID231为0和1(注:就是0.00到0.15 1.00到1.15) OD231为2和3(2.00到2.15 3.00到3.15) ID211为4和5(4.00到4.15 5.00到5.15) 依次类推、、、、、、不过如果用到NC模块的话还要考虑拨码什么的、、、、、、、、、、自己多看手册啊

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-04
软件里面的输入输出点与PLC硬件上的输入输出点是对应的。接好线路以后,只要让I0.01亮,程序里面的常开0.01自然就接通了。
第3个回答  2011-08-13
这个和你所选的机型有关系,小型机CPM*以及CP1系列是硬性规定的,但是中大型机如:CJ1 CJ2以及CS是可以认为定义的,谢谢!
第4个回答  2011-08-04
只要PLC输入端I0.01你把它接通,监控程序里面的软元件0.01就能看见它也通了