塔吊的倾覆点怎么确定??塔吊的基础在地下车库筏板下

塔吊基础只有一条灌注桩

只有一个灌注桩的话,桩直接承受上部传来的弯矩了轴力剪力与扭矩了,没有倾覆点一说。
但一根桩来承担上部的作用,这样的设计偶没有见过。偶也没有做过。
另外要说一下的是。加大承台。是不能抗倾覆的。因为只有一根桩。追问

那怎么办,就是一根灌注桩了塔吊这么高,要计算抗倾覆的,方案中没这点可能过不了的

追答

这个桩要仔细计算了。验算通不过,不能使用。估计验算是通不过的。怎么会想到用一根桩啊。用三根桩的,已经是相当N了。

追问

总工说一根就行了,我和他说四根桩安全点,谁知他说做天然基础都行,我没办法了,照算,18米长的桩承载力是可以的,现在就是抗倾覆的验算,不知怎么算下去了,风荷载也不知怎么算

追答

那还不如用天然呢。没有抗倾覆一说。你有总工,请总工定啊。【我认为一根桩是肯定不能的。如不计弯矩的话,是可以的。可能总工考虑了与主体结构附着这一工况了,呵呵。你听听就行,不要与总工去争。】

追问

偶刚毕业的,第一次做专项方案,总工定一根冲孔灌注桩,总工不会算这些的,我算这桩承载力是足够支撑上面的力,没办法的,塔吊基础是在地下车库下的,就是筏板下面,不算抗倾覆的话,怕通不过啊

追答

弯矩呢。扭矩呢。呵呵。肯定是不够的。你将塔吊独立工作时的力,发上来,及桩的直径,配筋等发上来。我来算

追问

荷载工况 基 础 荷 载
P(kN) M(kN.m)
Fk Fh M MZ
工作状态 684.00 22.80 1856.00 265.00
非工作状态 624.00 74.90 1822.00 0
Fk 基础顶面所受的垂直力
Fh 基础顶面所受的水平力
承台5.5*5.5*1.6 HRB335 20条20径@200双向配置,8条14径@200
冲孔灌注桩1400径,18米

追答

桩的钢筋呢?

追问

桩的是二级钢20条20径的,承台的那个是52条20径双向配置

追答

我算过了。承载力满足不了。不妨你上传一下你的计算书。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-20
当吊重时大臂转动的方向向下之力都会引起塔吊基础倾翻,因此塔吊基础四边都是倾覆的点。为了确保安全,要求不少于四个桩(基础四角)。如果只有一个桩,必须另外增加而且还要在四个角部或者你加厚混凝土基座增加基座重量来抗衡倾覆力。追问

抗倾覆计算时要塔吊的倾覆点,怎么确定呢?

追答

如果四角有桩,桩的边缘点久是倾覆点。

追问

只有中间一根冲孔灌注桩,1400径的,要考虑风荷载吗?建筑高90米,塔吊最高应是多少呢?附墙式的

追答

其实你有一根桩,基座按厂家做的应该也没有什么问题的,一般情况下只要使用合理也不可能倾覆的。
要考虑风荷载的
不要超过100米,控制100米以内呵超过100米又会有麻烦来了。

追问

超过100米会有什么麻烦呢?风荷载计算时有些数据查表只能查到50米高计算,怎么办?我是第一次做塔吊基础方案。请多多指教

追答

方案你可以参照厂方的说明书来做,风荷载影响不大,没有100米就按50米算吧,超过100米的话属于超高层了,这样施工条件相关管理单位会提出更苛刻的要求了。

追问

建筑没有超过100米,塔吊要过100米,地上30层,地下两层,塔吊基础在地下车库地板下,现在我找到参考的方案都是40多米高的,都没看到计算风荷载,风荷载影响是不是对附墙式的塔吊影响更小呢?

追答

是的很小因为塔吊架体是空心的吗,风阻力不会太大的了。
你别说超过了100米,你就说搭设高度不到100米,根据标准节尺寸你就说用45个标准节搭设到99米。我也没有经历过搭设超过100米的塔吊,质量安全监督站会经常问起塔吊有没有超过100米,所以我想超过100米应该要另外采取措施了吧,你可以就近咨询一下,或许各个地区也有可能有不一样的规定的。对不起没有给你讲的很清楚。