那怎么办,就是一根灌注桩了塔吊这么高,要计算抗倾覆的,方案中没这点可能过不了的
追答这个桩要仔细计算了。验算通不过,不能使用。估计验算是通不过的。怎么会想到用一根桩啊。用三根桩的,已经是相当N了。
追问总工说一根就行了,我和他说四根桩安全点,谁知他说做天然基础都行,我没办法了,照算,18米长的桩承载力是可以的,现在就是抗倾覆的验算,不知怎么算下去了,风荷载也不知怎么算
追答那还不如用天然呢。没有抗倾覆一说。你有总工,请总工定啊。【我认为一根桩是肯定不能的。如不计弯矩的话,是可以的。可能总工考虑了与主体结构附着这一工况了,呵呵。你听听就行,不要与总工去争。】
追问偶刚毕业的,第一次做专项方案,总工定一根冲孔灌注桩,总工不会算这些的,我算这桩承载力是足够支撑上面的力,没办法的,塔吊基础是在地下车库下的,就是筏板下面,不算抗倾覆的话,怕通不过啊
追答弯矩呢。扭矩呢。呵呵。肯定是不够的。你将塔吊独立工作时的力,发上来,及桩的直径,配筋等发上来。我来算
追问荷载工况 基 础 荷 载
P(kN) M(kN.m)
Fk Fh M MZ
工作状态 684.00 22.80 1856.00 265.00
非工作状态 624.00 74.90 1822.00 0
Fk 基础顶面所受的垂直力
Fh 基础顶面所受的水平力
承台5.5*5.5*1.6 HRB335 20条20径@200双向配置,8条14径@200
冲孔灌注桩1400径,18米
桩的钢筋呢?
追问桩的是二级钢20条20径的,承台的那个是52条20径双向配置
追答我算过了。承载力满足不了。不妨你上传一下你的计算书。
抗倾覆计算时要塔吊的倾覆点,怎么确定呢?
追答如果四角有桩,桩的边缘点久是倾覆点。
追问只有中间一根冲孔灌注桩,1400径的,要考虑风荷载吗?建筑高90米,塔吊最高应是多少呢?附墙式的
追答其实你有一根桩,基座按厂家做的应该也没有什么问题的,一般情况下只要使用合理也不可能倾覆的。
要考虑风荷载的
不要超过100米,控制100米以内呵超过100米又会有麻烦来了。
超过100米会有什么麻烦呢?风荷载计算时有些数据查表只能查到50米高计算,怎么办?我是第一次做塔吊基础方案。请多多指教
追答方案你可以参照厂方的说明书来做,风荷载影响不大,没有100米就按50米算吧,超过100米的话属于超高层了,这样施工条件相关管理单位会提出更苛刻的要求了。
追问建筑没有超过100米,塔吊要过100米,地上30层,地下两层,塔吊基础在地下车库地板下,现在我找到参考的方案都是40多米高的,都没看到计算风荷载,风荷载影响是不是对附墙式的塔吊影响更小呢?
追答是的很小因为塔吊架体是空心的吗,风阻力不会太大的了。
你别说超过了100米,你就说搭设高度不到100米,根据标准节尺寸你就说用45个标准节搭设到99米。我也没有经历过搭设超过100米的塔吊,质量安全监督站会经常问起塔吊有没有超过100米,所以我想超过100米应该要另外采取措施了吧,你可以就近咨询一下,或许各个地区也有可能有不一样的规定的。对不起没有给你讲的很清楚。