能解释一下条形基础地下黄圈画的三根钢筋怎么放的吗,看不懂这个图啊

如题所述

1号:12间距150,为盖筋,两端分别下锚;
2号,14间距200,位于柱承台底部范围内,两端不弯钩;
3号:12间距200,左侧直角弯,右侧伸入防水底板通长设置。
(该图中,承台右侧有一根竖向表示钢筋的线应该是多余的)追问

那是不是一根14间距200然后一根12间距200交错放着啊,如果是的话,最外面先放哪个啊

追答

可以交错安装,第一根安装通长筋,这样下部两根交错钢筋间距就为100了。

追问

现场盖筋12间距200的分布筋只在两边有坡度的上面有,梁下面那部分没有,怎么看的啊

追答

12@200的分布钢筋,按图示应当全范围在上下层安装,实际施工中,有的在位于地梁中的上层12

分布钢筋未安装,只要现场监理工程师通过了,那就叫投机过关。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-08
墙下或柱下端部外伸(B)两头伸至尽端弯折15d