请问:两居室配电箱用多大漏电保护器和空气开关

家庭配电箱用多大漏电保护器和空气开关

两居室用电量不会很大的,我建议总漏电开关用63A就够用了,各分路空开用20A的就可满足要求了。我的回答希望对你有帮助,如果可行可给采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-31
负载每1千瓦按4.5安选配漏电保护器或空气开关的标称额定电流。
如果不考虑成本或考虑将来可能增加用电器瓦数,也可以增加漏电开关或空气开关选取。
选择漏电开关额定工作电流的大小,并不影响漏电保护的灵敏度,选用的额度电流大,只是漏电开关的触点大,而漏电跳闸灵敏度都是一样的,并不是标称工作电流大的保护灵敏度就低,保护跳闸起跳电流都是15-30ma。
如果空气开关选的过大时,【过载】保护必然也相应滞后迟钝。
如果负载线路【短路】时,短路电流同时超过大空开和小空开时,并不一定是小空开率先跳闸,率先跳闸取决于两个空开的机械响应灵敏度,所以对于【短路保护】空开选取也可以比额定负载电流大1倍。
第2个回答  2019-03-31
漏电保护器和空开是一体的,两居室的房子主线总开关使用32A的漏电开关,,照片线路使用10A的空开,插座回路使用16A空开,空调和卫生间需要单独的回路
相似回答