初级电工复习题有那些?

如题所述

http://www.lwbaba.com/nclass.php?ClassID=1&NClassID=283
一、是非题:
1、磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N出发而终止于磁极S 。
2、两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。
3、两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。
4、涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用图有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。
5、通电线圈产生磁场的强弱,只与线圈的电流和匝数有关。
6、电路中品质因素Q的大小,取决于电路的参数,与电路所加电压的大小及频率无关。
7、直流电压源通过电阻对原来不带电的电容进行充电时,整个充电过程中电阻上消耗掉的能量与电容所储存的能量各占电源提供能量的一半。
8、在共射机基本放大电路中,静态工作点选择偏高,则输出信号易产生饱和失真。
9、当放大器输出接入负载 时,其交流输出电阻的大小等于Rc与RL的并联值。
10、由于交流负载的阻值必然小于集电极电阻Rc,所以交流负载线的斜率也小于直流负载线的斜率。
11、集成运算放大器的输入极一般采用差动放大电路,其目的是要获得很高电压放大倍数。
12、由于硅稳压管的反向电压很低,所以它在稳压电路中不允许反接。
13、只有当稳压电路两端的电压大于稳压管击穿电压时,才稳压作用。
14、带有稳压放大环节的稳压电源,其放大环节的放大倍数越大,输出电压越稳定。
15、在逻辑运算中,能把所有可能条件组合及其结果一一对应列出的表格称为真情表。
16、“或”门电路的逻辑功能表达式为Q=A+B+C。
17、逻辑电路中的“与”门和“或”门是相对的,即正逻辑“与”们就是负逻辑“或”门,正逻辑“或”门就是负逻辑“与”门。
18、凡具有两个稳定状态的器件都可构成二进制计数器。
19、TTL与非门的输入端可以接任意阻值电阻,而不影响器输出电平。
20、触发器在某一时刻的输出状态,不仅取决于当时输入信号的状态,还与电路的原始状态有关。
21、在晶闸管可控硅整流的电路中,导通角越大,则输出电平的平均值就越小。
22、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。
23、电压偏差是指设备的实际承受电压与额定电压值差。
24、无功功率不足是造成用户电压偏低的原因之一。
25、所谓缩短“电气距离”就是减少系统各元件的阻抗。
26、电力系统的振荡即是点系统的频率不稳定。
27、中性电经消弧线圈接地系统中,采用过补偿方式可能引起串联谐振过电压。
28、电力系统中发电机在正常运行时,若受到某种较小的干扰而毫无相应,责称之为电力系统的静态稳定。
29、当电力系统的稳定被破坏后,系统内的发电机将由异步运行状态转入同步运行状态,系统将发生振荡。
30当电力系统发生振荡时,随着偏离振荡中心距离增加,电压的波动将逐渐增加。
31、在小接地电流系统中,当发生单相接地时,三相线电压还是对称的,而三相相电压则不再对称,接地相电压为0,另两相电压也随之下降。
32、当电源中性点不接地的电力系统中发生一相接地时,线路的线电压无论其相位和幅值均未发生变化,因此三相拥电设备的正常工作并未受到影响,并且在该情况下可以长期工作。
33、在电源中性电部接地的电力系统中运行的电气设备对地绝缘必须按线电压数值来考虑。
34、我国10Kv电网和部分35Kv的电网,为提高功点的可靠性,首选中性电部接地的运行方式。
35、选择供配电电压时,主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短,线路电压损失可以不予考虑。
36、确定计算负荷的方法很多,普遍采用的有需要系数法和二项式法。
37、相对于工厂变配电所的容量来说,电力系统的容量可以认为是无穷大。所以,在计算短路电流时,认为系统阻抗为零。
38、10Kv变配电所若发生低压短路,计算短路电流时可不计电阻影响。
39、高压电路中发生短路时,短路冲击电流值可达到稳定短路电流有效值的2.55倍。
40、短路稳态电流时包括周期分量和非周期分量的短路电流。
41、短路时间包括继电器保护装置动作时间和断路器固有分闸时间。
42、由于断路后电路的阻抗比正常运行时电路的阻抗小得多,故短路电流比正常运行时电流大几十倍甚至几百倍。
43、当高压电路短路时,短路冲击电流有效指示短路电流周期分量有效值的1.09倍。
44、低压电路短路冲击电流有效值是短路电流周期分量有效值的1.51倍。
45、在实际工作中,同步发电机要绝对满足并网运行的条件是困难的,故只要求同步发电机与电网频率相差不超过0.2%~0.5%,电压有效值不超过5%~10%,相序相同且相角差不超过10º,即可并入电网。
46、架空线路若要跨越河流时,线路应尽量与河流垂直交叉。
47、根据计算出来的导线和电缆的截面,若在两个相邻标准截面之间时,考虑今后的发展应选择较大的标准截面。
48、对于35Kv及以上电压等级的线路,当允许电压损失这一项达不到要求时,应增大导线或电缆的截面。
49、为了提高供电的可靠性,可在各车间变电所的高压或低压侧母线之间敷设联络线,也可采用双回路放射式供电。
50、要提高供电的可靠性,可采用双干线供电或两端供电的结线方式,若在低压系统加装自动切换的备用连洛线,还可以满足一级负荷的供电。

51、环形结实质上是树干式供电的另一种形式,为了防止线路上某处发生故障时影响整个环路,通常采用“开口”运行方式。
52、因裸导线散热条件好,故在选择导线截面时,不必考虑导线的温度。
53、低压三相四线制中零线的截面积取相线截面的1/2即可。
54、检查绝缘子放电情况,亦在夜间进行巡视。
55、在巡视时发现导线弧垂不一致,一般危害不大。
56、架空线路的绝缘子串中,若某绝缘子为零值绝缘子,说明该绝缘子不绝缘。
57、为防止架空线路由于绝缘子污秽而引起闪络事故,常采用防污绝缘子,增加绝缘子的泄漏距离和采用高一级电压等级的绝缘子。
58、电缆终端头的接地线应采用绝缘线,自上而下穿过零序电流互感器再接地。
59、对于电缆,原则上不允许过负荷,即使在处理事故时出现过负荷,也应迅速恢复其正常电流。
60、在安装电缆终端头和接头时,由于剥除了每相绝缘处所包的半导电屏蔽层,改变了原有电场分布,从而产生了对绝缘极为不利的切向电场,为此必须在电缆附件中采取改善电场分布的措施。
61、在中低压交联电缆附件的安装中,必须考虑采用具有金属外壳的防潮密封结构。
62、为改善电缆半导电层切断处绝缘表面的电位分布,所采用的盈利控制层材料的体积电阻率越高越好。
63、预制型电缆终端头和中间接头的主要特点是集电缆终端头或中间接头的内、外绝缘和屏蔽。改善电场分布的应力锥和密封为一体预先制成,从而简化了安装工艺。
64、电缆终端头除内绝缘外,还应有良好的外绝缘。用于户外,尤其是用有机材料做外绝缘时,要考虑大气老化对绝缘性能的影响,应保证在恶劣气候条件下安全运行。为此,带电导体裸漏部分相间及对地要有足够的距离。
65、绕包型接头所用带材主要有乙丙橡胶自粘带、丁基橡胶自粘带、乙丙橡胶半导电带、聚氯乙烯胶粘带。这类带材的保存期一般为1~2年,不能长期存放。
66、热收缩型电缆附件所采用绝缘管、应力控制管、分支手套等是经过“胶联→加热→扩张→冷却定型”等工序形成的,在安装这类附件时,被加热到120~140º时即可开始收缩。
67、纸绝缘电缆在安装之前应严格地校验潮气、,不得在雨天、雾天、大风天进行电缆头的安装。
68、纸绝缘电缆包缠油浸绝缘带时,应一边包一边涂电缆油,以排除层间间隙的空气。
69、对交联电缆剥出半导电层后,清洁主绝缘时,用不掉毛的浸有清洁剂的细布或纸擦除绝缘表面的污秽和导电物质。擦除时,只允许从半导电层向绝缘层单方向擦。
70、制作交联电缆热塑性终端头时,在剥除电缆外护套、钢甲、内护套及填料后,将三芯电缆热塑一分支手套,其目的是将三芯电缆变成三个单芯电缆安装。
71、因流过无分支电缆线路各处的电流值均相等,顾可在电缆线路任何地段测试电缆外皮温度。
72、用热电偶或压力式温度计所测电缆外皮温度即是电缆的温升。
73、测量电缆线路的外皮温度,一般应选择在负荷最小时和散热条件较好时的线段进行,且测量线段一般不短于5m。
74、经常测量电缆负荷电流的目的是记录用户的用电量。
75、车间配电线路若停电时间超过一个月以上,在重新送电前应作巡视检查,并检测绝缘电阻。
76、电缆线路的接地电阻在100KΩ以下时的接地故障较低电阻接地故障。
77、三芯电缆的一端,各芯之间和线芯对地之间的绝缘良好,而另一端各芯之间和线芯之间的绝缘电阻小于100KΩ,称为完全断线并接地故障。
78、如果电缆断线处不是完全断线,还有过渡电阻存在,则应通交流电将它烧断。
79、电桥法是测量电缆故障的常用方法,只有操作正确,就可精确寻找到故障点。
80、测寻电缆闪络性故障时,往往先采用反复击穿的方法,使之转化为稳定性故障后,再用仪器测寻。
81、因高压架空线路较长,跨距较大,故选择高压架空线路的导线截面时,首先应使其满足允许的电压损失和机械强度,然后再校验其他条件。
82、电缆线路因散热条件不好,故在选择高压电缆线路的缆芯截面时,首先应满足发热条件,然后再校验其他条件。
83、一般车间配电线路的定期巡视检查应一年进行一次。
84、架空线路的导线断落在地面时,其15m之外为零电位,故应防止他人靠近断线地点15m以内。
85、某电缆线路运行五年后,发现器绝缘强度降低很快,而线路有无其他损伤或缺陷,应属于正常老化。
86、电缆的闪络性击穿故障大多在电缆运行中发现,且多发生在电缆无接头的中段。
87、感应法一般适用于测量电缆的高电阻短路及单相接地故障。
88、电力线路的经济指标一般以电压损失△U%、有功功率损失△P、无功功率损失△Q、电能损失△W以及线损率△P%的大小来表示,这些指标越高则电力线路运行越经济。
89、变压器的电源电压一般不超过额定的±7%,不论电压分接头在任何位置,如果电源电压不超过±7%,则变压器二次绕组可带额定负载运行。
90、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流增大,其输出电压就必然降低。
91、油浸风冷变压器工作中无论负载大小,均应开风扇吹风。
92、新装变压器或检修后变压器投入运行时,其差动保护及重气保护与其它保护一样,均立即投入进行。
93、强迫油循环风冷和强迫循环水冷变压器,当冷却系统发生故障(停油停风或停油停水)时,只允许变压器满负荷运行20min。
94、变压器的经济运行方式是使其本身及电力系统有功损耗最小,能获得最佳经济效益的运行方式。
95、运行中的变压器若发出很高的且沉重的“嗡嗡”声,则表明变压器过载。
96、运行中的变压器若发现三相电压不平衡,其原因之一可能时三相负载不平衡。
97、取油样时若发现油内含有碳粒和水分,酸价增高,闪点降低,若不及时处理,则易引起变压器的绕组与外壳的击穿。
98、修理变压器时,若一、二次绕组都少绕了5%的匝数,则其额定电压应适当减少,额定输出功率也应适当减少。
99、修理变压器时,若铁心因严重锈蚀而截面减小,为保持额定电压不变,那么新绕组的匝数和导线截面都应适当增加。
100、当电网发生故障,如有一台变压器损坏时,其他变压器允许长时间过负荷运行。
101、经过修理的变压器,若铁心叠片减少而绕组的匝数和导体的截面、材料不变时,则其空载电流会相应减少。
102、若变压器的输入电压为额定值,而频率低于额定值,那么在此种情况下,变压器的空载电流也会减少。
103、一台Y形接法的变压器,若改成△形接法,应将其同名端相联接。
104、变压器正常过负载能力可以经常使用,而事故过负载能力只允许在事故情况下使用。
105、干式电力变压器一般不考虑正常过负荷。
106、为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增加量,特引入一个换算系数,即无功功率经济当量Kq。
107、无功功率经济当量是表示电力系统多发送1Kvar的无功功率时,将使电力系统增加有功功率损耗的Kw数。
108、变压器在负载系数 =1,即带额定负载运行时,效率最高。
109、主变压器在投入运行的第5年应进行大修,吊出铁心检查,以后每隔5~10年要吊出铁心检修1次。
110、环氧树脂干式变压器的铁心采用优质冷轧晶粒取向硅钢片。由于硅钢片性能好,其单位损耗小,从而时变压器的铁损和铜损均减小。
111、正确合理地选择电动机,主要是保证电能转换为机械能的合理化、节约电能,且技术经济指标合理,满足生产机械的需要。
112、直流电动机运行时,若电刷的前刷边有火花时,表明磁动势过强,此时应增大第二气隙(及装配气隙)。
113、直流电动机的换相机绕组若发生了严重的匝间短路,则电枢绕组元件在换向时,其旋转电动势的方向与换向前的电流方向相反。
114、三角形联结的三相异步电动机在满载运行时,若一相电源断路,则首先会烧坏一相绕组。
115、使用断路侦察器检查笼型转子是否断条时,假若在某位置侦察期与转子表面吻合不良,此时侦察器电流较大,但可肯定转子无断条。
116、高压电动机为保护相间短路,可设置电流速断保护,其动作电流的整定,应按躲过最大负载电流计算。
117、对生产工艺过程和保安条件不允许自起动的高压电动机,应设置低电压保护,对较为重要的电动机(额定电压3Kv、6Kv)电压继电器按30%~50%额定电压,动作时间6~10s来整定。
118、在同步电动机的失步保护电路中,都利用了中间继电器的瞬时闭合延时打开的一对触点,当其闭合时,起动时间继电器,防止了因脉冲电流处于低谷使中间继电器触点打开,时间继电器返回而计时不准的现象。
119、受潮的电动机定子绕组通过低压交流电进行干燥的方法叫铜损法。干燥过程中,电动机绝缘电阻的变化规律时逐渐升高并趋于稳定。此时干燥工作可认为结束。
120、同步电动机在起动过程中,励磁系统是自动将灭磁电阻接入励磁绕组回路中,实现对励磁绕组的短接。当转子转速达到亚同步转速时,又能自动的将该电阻切除,并投入励磁,使电动机按同步转速运转,这就是灭磁环节。
121、同步电动机在停车时,转子绕组励磁的可控整流电源处于逆变状态,这样可使励磁绕组的能量回馈到交流电网,且便于停车,也可保护整流桥中的晶闸管。
122、三相交流转子供电并励式换向器电动机,依靠电刷在换向器上的位置来调整转速。当同相两电刷处于重合位置,与定子绕组轴线间的夹角β=0时,所得到的转子转速最大。
123、换向器式电动机的转速很低时,定子绕组回路的电抗越大,折算到初级的电流就越滞后,功率因数就越小。
124、换向器式电动机在不同转速式的机械特性曲线近似平行,与并励直流电动机调压调速时的特性相似,所以换向器式电动机具有恒功率调速的特性。
125、换向器式交流电动机,可以通过改变电刷在换向器上的位置来调速,可以作为无级调速,但其最高转速只能达到同步转速 。
126、同步电动机在欠励磁情况下运行,其功率因数角超前,能改善电网的功率因数。
127、提高电焊机功率因数,减少电能损耗的方法之一是在电焊机空载时断开电源。
128、对无变速要求,但负载较大(110kw以上)的生产机械,一选用低压笼型电动机。
129、当负载功率较大,供电线路较长且起动转矩和过载能力要求较高的场合,宜选用低压大功率电动机。
130、对于负载率经常在40%以下的异步电动机,将其定子绕组原为三角形联接该为星形联接,以降低每相绕组电压,这是一个提高功率因数,降低损耗的有效措施。
131、闭环控制系统是输出端的被调量与输入端的给定量之间无任何联系的控制系统,他不具备自动调节能力。
132、具有转速负反馈的单闭环有差调速系统是靠给定值与实际值之间的偏差来实现自动调节的,一旦偏差消失,其自动调节的作用也就消失,不能保持稳定运行。
133、电磁转差离合器---异步电动机调速系统是以异步电动机为原动机,通过改变电磁转差离合器的励磁电流的大小和方向来实现调速。
134、高压同步电动机安装工作的关键工序之一是保证两联轴器的轴线重合,即两联轴器护相联接的端面要平行而且同心,这项调整工作称为定心。
135、变频调速系统属于无极调速,没有因调速而带来附加转差损耗,效率高,是一种比较理想的、合理的、高精度、高性能的调速系统。
136、绕线转子异步电动机也采用变机变速。
137、X2012型龙门铣床工作进给和快速移动的调速系统是晶闸管—直流电动机无即调速传动系统。器调速反为50:1,静差度小于15%。
138、自动调速系统按照使用电动机类型来分,可分为直流调速系统和交流调速系统。目前在生产机械上使用较多的时直流调速系统。
139、生产机械空载情况下,电动机的最高转速与最低转速之比,叫调速范围。
140、静差率(转速变化率)是指电动机在一定转速下运行时,负载由理想空载变到满载时所产生的转速降落与理想空载转速之比值。
141、调速系统的调速范围和静差率两个指标不是互相孤立的,对一个系统所提的静差率要求时对最低转速运行是的静差率要求。
142、无极调速时的调速平滑度远小于1。
143、闭环控制系统采用负反馈控制是为了提高系统的机械特性硬度,减少静态速降,扩大调速范围。
144、闭环自控系统能够有效的抑制一切被包围在反馈环内的扰动作用,对于给定电压的变动也同样可以抑制。
145、无差自动调速系统是指在调节过程结束后,电动机转速与给定转速相同并保持稳定运行,在调节过程中,还是有差的。
146、感应加热是电热应用的一种形式,它是利用电磁感应的原理将电能转变为热能的。
147、一跟导线中通过直流或交流电时,电流沿导体截面上的分布都是一样的。
148、感应加热炉的感应电动势和热功率大小不仅与频率和磁场强弱有关,而且与金属的截面大小、形状有关,还与金属本身的导电、导磁性有关。
149、中频电源中大多采用晶闸管串联逆变器。
150、中频感应熔炼炉的中频时有晶闸管并联逆变器和感应圈与电容组成的LC谐振电路共同产生的。
151、桥式阻容移相电路的输出电压 的相位,可超前输入电压0º~180º。
152、为了防止高频电磁波干扰无线电通信,要把高频设备安装在带有金属屏蔽的房屋内并在电源网络的入口处加滤波电容。
153、高频静电感应晶体管(SIT)比绝缘栅双机型晶体管(IG-BT)适用的频率更高。
154、炼钢电弧炉是在电极与炉料之间产生高温电弧,使钢及合金熔化的。
155、电抗器与电炉变压器串联联接,作用是限制短路电流,同时起稳定电弧的作用,为时电弧炉运行中能选择最佳电抗值,电抗器的线圈应有可调节抽头。
156、为了使电炉中电弧电流大小和输入功率等参数尽可能保持稳定,应及时的调节电极的升降,为此,要在一次或二次侧安装电流护感器,以便取出电弧电流信号。
157、电炉炼钢的短网导线即可用铜排,也可用铝排。
158、炼钢电弧炉电极调节器的不感系数定义为执行机构在开始向两个方向动作时的被调量之差与其算术平均值之比的百分数,其值越大越好。
159、炼钢炉电极的上升起动时间,上升制动时间及下降制动时间都要尽可能短,以便维持电弧稳定燃烧和缩短短路持续时间。
160、炼钢电弧炉短网安装中,应使电流方向相同的导体之间的距离尽量减少,不同向的导体间距尽量加大。
161、现代炼钢电弧炉的炉底时不导电的,电弧发生在每一个电极与金属炉料之间,以熔化的金属作为负荷的中型点。
162、炼钢电弧炉变压器的一次绕组可接成星形或三角形,二次绕组规定接成三角形。
163、炼钢电弧炉供电给电极的短网中,都要有一段可挠型电缆,其长度应能满足电极提升、倾炉和炉盖旋转的要求。
164、电热设备的节电措施,主要时设降低其运行中的电损耗和热损耗。
165、两台单相电压互感器接成V/V形接线,可测量各种线电压,也可测量相电压。
166、两相电流互感器V型接线能反映三相四线制系统中各项电流。
167、两只电流互感器,一只继电器接成的两相电流差线路,能反映各种相间短路或三线短路,但其灵敏度是各不相同的。
168、两只电流互感器和三只电流表成V型接线时,由于二次侧公共线中流过的电流使其他两相电流只和,因此公共线中所接电流表示其他两相电流表读数之和。
169、高压静电电压表是利用静电感应原理制成的,电压越高,静电力产生的转矩越大,表针的偏转越大。它只能用于测量直流电压而不能测量交流电。
170、文氏电桥振荡器的振荡频率为f=1/RC。
171、文氏电桥振荡器必须具有正反馈回路,才能满足起振条件,同时还必须具有负反馈回路,目的是扩展通频带。
172、低频信号发生器的阻抗匹配器的作用是使仪器的输出阻抗与负载相一致,以达到获得最大功率输出的目的。
173、脉冲信号发生器的主振级一般多采用文氏电桥振荡器。
174、脉冲信号发生起输出的脉冲的重复频率是有主频振级决定的,所以调节输出脉冲的频率就是改变主振级的振荡频率。
175、脉冲信号发生器的脉冲幅度调节是在脉冲形成级进行的。
176、触发扫描只适于观测脉冲信号,而不能观测连续变化的正弦信号。
177、电子计数器的主门的一个输入端加入门控双稳压电路送来的开门机关门信号,另一个输入端加入计数脉冲,则输出端输出的是开门信号。
178、示波管内电子的聚焦是在灯丝和阴极之间进行的。
179、在触发扫描状态时,扫描发生器发生的锯齿电压的起始时刻是由释抑电路所决定的。
180、利用JT-1型晶体管特型图示仪,不但可以测试晶体管,还可以测量电容的电容量、电感的电感量。
181、图示仪是在示波管屏幕上显示曲线的,所以能够将图示仪当作示波起来使用,让它显示被测电信号的波形。
182、避雷针保护范围的大小与它的高度有关。
183、排气式避雷器(曾称管型避雷器)的外间隙必须安装牢固,应垂直安装。
184、流过排气式避雷器(曾称管型避雷器)的冲击电流过大时,有可能式避雷器破裂或爆炸。
185、阀式避雷器的阀片是一个固定电阻。
186、为防止“反击”,独立避雷针(线)的接地体应与电气设备的接地体连在一起。
187、接入单芯电缆金属外皮的接地器,实际上是一个避雷器。
188、采用环路是接地装置的可降低跨步电压和接触电压。
189、环路式接地装置外侧敷设一些与接地体无连接的金属,实质上无意义。
190、接地电阻、工频接地电阻与冲击接地电阻实际上都是指接地装置的电阻值,故三者在数值上相同。
191、当雷云较低时,会在地面较高的突出物上产生静电感应,感应电电荷与雷云所带来电荷相反而发生放电,这种现象称为感应雷云。
192、避雷针和避雷线的保护范围是指被保护物不致遭受雷击的面积。
193、在保证灭弧的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压,称之为工频放电电压。
194、100KvA以上的配电变压器的接地电阻值不应小于10Ω,且其低压侧必须采用阀式避雷器作过电压保护。
195、磁吹避雷器与普通阀式避雷器在结构上的区别,主要是磁吹避雷器中的阀片少。
196、变配电所的电器安装图必须包括:变配电所一次系统接线图、变配电所平面图和剖面图、变配电所二次系统电路图和安装图,以及非标准构件的大样图等,否则无法施工。
197、高压断路器弹簧储能操作机构,可以使用交流操作电源,也可以用直流操作电源。当机械未储能或正在储能时,断路器合不上闸。
198、要使电弧熄灭,必须使触头间电弧中的去游离率大于游离率。
199、熄灭交流电弧时,在电流为过零值前被切断,会产生过电压;而熄灭直流电弧时,不存在过电压的问题。
200、从能量平衡的观点看,当供给电弧的能量大于或等于电弧消耗的能量时,电弧熄灭。
201、开关电器中的灭弧罩,是采用绝缘栅片组成的灭弧栅,即是利用长弧切短灭弧法原理。
202、开关电器常利用变压器油为灭弧介质,是因为:当触头间电弧产生于油中时,油被电弧热量分解成以氧气为主的气体,该气体能将电弧吹灭,故变压器油为优良的灭弧介质。
203、迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,离子负荷迅速增强,从而加速电弧的熄灭。这种灭弧方法是开关设备中普遍采用的最基本的一种灭弧法。
204、高压负荷开关虽有简单的灭弧装置,但它不能断开短路电流,因此它必须与高压熔断器来切断短路故障。
205、灭弧能力越强,越存在操作过电压。真空断路器的灭弧能力很强,但由于其触头分断时,还存在热电子发射,从而形成金属蒸发电弧,并示在交流电流过零时熄灭,故真空断路器不存在操作过电压。
206、大容量真空断路器,为了提高开断能力,增强灭弧的效果和灭弧能力,一般在触头的周围装上旋弧盘或在电极上开以旋弧槽,形成横向磁场及纵向磁场的磁吹灭弧结构形式。
207、在采用真空断路器单独作为旋转电动机、干式变压器的保护开关时,都需要在断路器的负荷侧装设过电压保护装置。
208、真空断路器的真空开关管可长期使用而无需定期维护。
209、分闸线圈的电源电压过低,往往使高压断路器发生跳闸失灵的故障。
210、3~35Kv电压互感器高压熔断器熔丝熔断时,为防止继电器保护误动作,应先停止有关保护,再进行处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答