三孔插座右边的断在插座里了,有糊味但是没跳闸。电闸关了之后,还是拔不出来。会影响使用其他电器吗

烧断在里面,这个时候使用别的电器会有安全隐患吗

这个插座已不能使用,请买个新的质量稍好一点的插座面板(5~10元),换上才能使用。没有跳闸应该不会影响其他电器的使用。这个电器的电源线也该换了。
有糊味说明插座引脚发热严重,并已烧焦插座的塑料面板。引发插座引脚发热有两种情况:1)插座引脚接触不良且电器功率比较大,因接触电阻大而发热,烧坏插座;2)电器功率太大超过负荷,导致接插件发热,烧坏插座。没有跳闸是因为电流没有超过控制空开的额定电流,三孔插座右边(火线)断在插座里,说明“烧”得很厉害,插座插片与插头插脚“融”接在一起。
只是插座插片与插头插脚“融”接在一起,没有短路,所以不影响使用其他电器,但为个烧坏的插座已不能使用(即使拔出了断在插座里的插脚也不能再安全使用)。要换新的好一点的插座面板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-28
断在里面拔不出来说明插头已经和插座融为一体了,这种情况一是你的插座用的时间比较长接触面氧化和插头接触不良,导致发热熔化,二是你的插座和用电器的功率不匹配,导致插座过载熔化,既然没有跳闸说明没有短路,其他的插座还是可以用的,但是烧坏的这个是不能在用了,建议你更换个新的,防止触电
第2个回答  2019-05-04
只要里面没有短路,

那它就不会影响其他的电路。

确定那个插座不能使用的,

还是把它拿下来或者更换新的比较安全。
第3个回答  2019-02-28
你让的这种现象是由于接触不良引起,接点不良好或虚接会让接点处阻值增大会有小火心形成,时间一长把接触的插齿与插板里面象焊在一起了,拔不下来但不会影响别的用电器,因为左右跟左边也就是火线与零线分开着哩,没有构成短路但这个插板不能用了,建议及时更换薪的,以免造成安全隐患。
第4个回答  2019-03-01
安全隐患肯定有的,接触不良引起的,最好换一个新的,不换小心点也可以用。