s7-1200PLC用Modbus RTU通讯怎么来控制ACS580变频器的启停和调速.以及ACS580变频器的启动停止的通讯地址是多少,调速的通讯地址是多少。
MODBUS控制ACS580 先要配置变频器MODBUS参数如下图:
然后设置 22.11参数EFB通信给定转速,46.01给定值0-20000换算成0-你要的转速 RPM