s7-1200PLC用Modbus通讯怎么来控制ACS580变频器的启停和调速?

s7-1200PLC用Modbus RTU通讯怎么来控制ACS580变频器的启停和调速.以及ACS580变频器的启动停止的通讯地址是多少,调速的通讯地址是多少。

MODBUS控制ACS580        先要配置变频器MODBUS参数如下图:


然后设置 22.11参数EFB通信给定转速,46.01给定值0-20000换算成0-你要的转速  RPM

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-06
MODBUS RTU协议通讯是使用的48通讯,正常来说,应该需要将变频器的频率给定通道设置为48通讯给定,运行命令通道设置为48通讯控制,之后,在说明书上面应该会给出通讯的相关地址,包括 读(0x03)、写(0x06)的通讯地址,按照这个通讯地址进行数据写入、读出即可。本回答被网友采纳