我家里电表和别人家对比后,电流大了很多,功率却小,是什么原因?

如题所述

在交流电路中,电流与功率并不是简单的正比关系。这是因为交流电路中的负载存在电容电感等储能元件的情况,电感电容在电路不消耗电功率,但会产生电流。电感电容成份越大电表的功率小与电流大的情况差别就超大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-09
因你提供的信息较少,不好判别。我自己猜测,估计是:你测量的数据,是在电动机空载的情况下测的。电动机空载,接近于一个纯电感,所以功率因数非常低。同时因为空载,所以不管是有功功率还是无功功率,都是很低的。这是正常的。
你说的给电机做补偿,我理解是对电动机做就地补偿。大功率的电动机,原则上都应该做就地补偿,只是有个问题需要明确:电动机需要的无功功率,也就是要补偿的电容量,不仅与电机总功率容量有关,与负荷轻重有关,与绕组数量有关,还与额定转速有关。所以,对于大功率电动机,如果要较好的补偿,最好是配置:就地无功补偿箱,比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以找到产品资料)。这样才可以补偿到最佳状态。电动机的就地补偿,网上有很多论文,你可以找来学习。
你的45KVA的电动机,查附图表格可知,理论上的补偿量大致在:13Kva~26Kva之间。
实际上,在做电动机的就地就地补偿的实际工程中,还是需要按实际情况来处理:1、如果电机离电房不远,通常供电房里有集中补偿,电机可以不用补偿——减少投资。2、如果电机离变压器很远,比如2~3千米以上,或者线路压降过大,那应该考虑就地补偿,因为功率因数低,对电机带来的最大问题是电压降低,大量的电压都降在线路上了,采用就地补偿,可以提高电机端的电压,保证电机正常工作。3、就地补偿,对于特别大的电机,比如50KW以上等等,不应该直接并电容器来补偿无功,因为这样做,在电机启动的时候,电流非常大,会导致保护开关跳闸。而在电机停止的时候,因电容器的放电,又可能导致电动机发电,对电网造成影响。所以,你的电机的就地补偿,建议采用专业的就地补偿箱,比如:ATBX快速/动态就地补偿箱(网上可以搜索到产品资料)。补偿箱是按照电机运行情况自动投入需要的电容量,是变化跟随的。
第2个回答  2020-10-09
电表电流选择大,会允许工作在大电流状态,对于机械记录功率的,相应的计数会感觉少一些。
电力公司一般是不允许用大电流的电表,用于家用计量的,如果没有经过同意安装,会有罚款处理。