1.电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格并取得特种作业操作证后方可独立上岗操作,非电工严禁进行电气作业。电工作业人员应按规定正确使用个人防护用品。

2.电工接受施工现场电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图纸规定进行,不得随意更改施工方案。电气设备的设置、安装、防护、使用、维修及线路架设必须符合有关安全技术规范的要求。

3.线路上禁止带负荷接电或断电,电气设备、维修保养、线路检修、安装时,不准带电操作。在被检修的设备上,应挂上“有人工作禁止合闸”警示牌;在临近带电梯的防护围栏上,应挂上“止步,高压危险”标志牌。遇特殊情况需要带电作业时,必须划出禁区,采取严格绝缘措施,在有经验的电工监护下进行。

4.施工现场用电线路、电气设备必须遵照有关电气安全技术规程要求安装与架设。

5.各线路不得超过额定容量运行,不可使用超过规定容量保险丝、保险片。

6.维修电器设备时,必须首先切断电源,取下熔断丝,挂上警示牌,经验电确认无电才能作业。

7.在调试检修设备时,应配备协同、监护人员一起试车,严防电气、机械事故的发生。

8.定期检查变压器、配电间、电动机的运转状况,并注意温度、油量、负荷变化,及时排除各种故障、隐患,要保持配电间清洁,注意防湿、防热、防尘、防火。安装在室外地面上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏或栅栏作为屏护。遮栏高度不应低于1.7m,下部离地不应超过0.1m。

9.高空作业必须有人监护、系安全带,使用竹木梯要牢固平稳角度适当,不准上下抛掷工具物品。

10.凡裸体带荷电的空架配电线路,在通过各种容易发生危险的地段,应挂有警示标牌。

11.遇有异常雷雨时,特别要注意电气设备的用电安全,严防受潮漏电;必要时,应拉闸停电,确保安全。

12.发生电气设备和触电事故时,首先切断电源,然后进行抢救、抢修。相关人员须熟知触电救护知识。

13.施工用电系统必须有保证灵敏可靠的两级及以上保护;施工用电与生活用电线路必须分开架设。

14.外电架空线与脚手架等最小距离必须符合要求,如达不到要求,必须进行封闭,并悬挂醒目警告牌。

15.施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号,开关箱要做到一机一闸一保险,箱内无杂物,开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。

16.认真做好施工现场线路的管理,确保施工安全。