水泥管桩的桩芯混凝土,和承台一起浇筑可以吗?也就是不先灌桩,直接浇筑混凝土。

(一)水泥管桩的桩芯混凝土,和承台一起浇筑可以吗?也就是不先灌桩,直接浇筑混凝土。
(二)塔吊基础规定用C35的混凝土,我多到1方多C25倒在基础里面,其他用C35有事吗?
谢谢!
第一个问题是不进行灌桩芯混凝土直接浇筑承台,浇筑承台时候会有混凝土漏到桩芯里面。

一、水泥管桩的桩芯混凝土应先进性浇筑,浇筑完成后找平桩头进行防水处理,等防水保护层完成后浇筑绑扎钢筋经验收合格再进行混凝土浇筑。
二、塔吊基础为C35再加入一方多C25这样不允许,因为本身塔吊基础就没有几方混凝土。严重影响混凝土的强度,危急塔吊安全,不可大意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-30
一、水泥管桩的桩芯混凝土应先进性浇筑,浇筑完成后找平桩头进行防水处理,等防水保护层完成后浇筑

绑扎钢筋经验收合格再进行混凝土浇筑。
二、塔吊基础为C35再加入一方多C25这样不允许,因为本身塔吊基础就没有几方混凝土。严重影响混凝土

的强度,危急塔吊安全,不可大意呀
第2个回答  2011-08-30
一、不可以,桩芯混凝土一般要求采用微膨胀砼。因为砼要求不同,所以不行。
二、有事吗,我不知道,但涉及人身及财产安全,可不能糊涂啊。按规范肯定不允许。不同标号的砼倒在一起,因为水化热不同、使用的水泥标号及类型不同会产生不利于砼强度的变化。追问

桩芯混凝土和承台多是C25不可以呀?要是这样做了会有什么后遗症呢?谢谢

追答

验收资料怎么做?你没有桩芯混凝土的试块报告啊。试块报告上要显示是微膨胀砼C25啊。
可知后遗症至少一是桩与砼承台的锚固质量肯定没有按要求做的好,二是没报告不能通过验收。至于房子会倒吗,没试过。

追问

哦,谢谢啊

第3个回答  2011-08-30
一 这个看情况在同标号混凝土的情况下当桩径大于500深度大于6米是时可以一起浇铸注意振捣情况 二 这个根据起重重量和起重机最大高度而定的 因为有C25混凝土其最大承载力出现问题,建议是计算下最大承载力按C25计算追问

桩芯规定是C35但是为了方便就和承台一起浇筑了C25对结构影响不是很大吧

追答

^^^ 这影响很大的说~~ 地下工程相对强度都能打到百分之125但是 也不过的说

第4个回答  2011-08-30
混凝土浇筑完成后,检查混凝土顶标高,到地面2米。承台开挖在桩基浇筑1个月后因桩端持力层为泥质灰岩,灰岩中岩溶发育是极为普通的现象,而溶洞根据
相似回答