200*450跨度4.5米的梁,下面用3根18的螺纹钢上面用2根16,C25混凝土,可以承受多少?KN.M以上。

如题所述

你好,这位朋友!
根据你的结构受力条件,我对你的梁配筋情况进行了复核。总的感觉,比较勉强。
当为 2Ф16/3Ф18时,计算除弯矩为:M=79KN-m
当为 2Ф16/3Ф20时,计算除弯矩为:M=96.1KN-m
请你具体斟酌。追问

用于自建房2.5层可以不 柱子400*400 8*18的

你说多少合适 是否 2Ф16/ 4Ф18

追答

你好,这位朋友,看了你的继续提问。
首先,我对你的梁断面取200*450,就感觉疑惑:梁宽取得过小。怎么说,就是砖混结构的建筑,你的大梁的梁宽也应该取到250,这样,才能与构造柱匹配!
现在,你的柱是承重柱,400*400 的断面,那么,你的大梁断面应该要重新设计了,否则,你的梁宽值又要比柱断面小了!
你的最后一问,取2Ф16/ 4Ф18的配筋。如果还是200的梁宽,那么,我告诉你,这是钢筋混凝土结构设计规范中,不允许的!因为,钢筋间的净距不够:
根据规范,梁钢筋保护层厚取25,那么下层钢筋的净距为:(200-2×25-4×18)/3=26mm
规范规定,梁中钢筋的净间距不得小于1.5d=1.5×18=27mm
上式结果表明,4Ф18的配筋,钢筋净距已经超过规范许可的值。

追问

那就取2Ф16/ 3Ф20
梁宽200与250没多大影响吧

追答

啊,这位朋友,你好!
告诉你,梁宽应尽量与你的柱宽一致,这样,在构造上,你的柱钢筋可以伸到梁内。这样做的好处是,能使结构有很好的整体稳定性。安全毕竟是最重要的。另外,建筑外观,也显得整齐,美观。
还有,就是建筑施工上,讲究一个最小梁宽的问题。并不是说,梁宽取得越小越好。立模方不方便?钢筋好不好摆放?混凝土振捣方便不?一句话,施工方便不?这些都要综合考虑。
好,希望能有助于你!哈哈,向你致意!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-08
90kn.m以上追问

下面用3根18的螺纹钢上面用2根16承受90kn.m以上用于自建房可以不

另下面用3根20的螺纹钢上面用2根16承受 多少 kn.m以上

追答

下面用3根18的螺纹钢上面用2根16承受90kn.m以上用于自建房可以;
另下面用3根20的螺纹钢上面用2根16承受 多少104kn.m以上.