消防工程中,声光报警器、手报按钮、感烟报警器的线路接法
三种设备在联线时应该怎么联接在一起?不是在主机里
这三种设备应该怎么串联在一起?
举报该问题
推荐答案 2011-12-20
信号线接烟感,在接手报,在接声光,注:声光还要24V电源线 总共四条线,2条信号线,2条24V电源线。然后信号线和电源线接主机就好了当然这是有地址码的,没地址码的要加个模块
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KG34GdnGK.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-24
是并联,信号线并联烟感,在并联手报,在并联声光,注:声光还要24V电源线 总共1组信号线,1组24V电源线本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-12-21
是并联、在现场就可以了,必须是同一个回路。
第3个回答 2020-02-15
消防报警系统安装需要专业人员规划和指导,建议询问服务商,如果装错了也是过不了安防检查的。手动消防报警系统供应商通常选深安的。
相似回答
请问
消防的烟感
.
声光
.
手报
.消报都用什么线连接都是用几条线
答:
烟感、手报与主机连接2根线 声光连接4根线 2根信号线、2根24V直流电源线
。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 ...
二总线制自动
消防的感烟,手报,声光,
消报,输入输出模块这些设备之间是...
答:
声光=信号总线+电源线(2对即4根)消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号总线
(一对即2根)输入输出模块=信号总线+电源线(2对即4根)目前有几家烟感厂已经尝试着把这套烟感系统中的大功耗产品,功耗做小,消防二总线电流变大的方法,实现全部两线化。例如:四川赛科,青...
消防烟感,手报,声光报警器
与输入输出模块及控制主机怎样连接线_百度知 ...
答:
控制主机处引出信号总线以及电源线。
消防烟感,手报只需要接信号线;声光报警器与输入输出模块需要接信号线以及电源线
。不同品牌接线具体方式有些差别的。我提供一份比较常用的海湾的接线示意图给你参考吧。
声光
和
烟感手报
接线怎么接
答:
所以说在24V线路上挂接N个声光。信号线与烟感、手报是共用信号总线的;电源线也是直接并联到联动电源即可。安装
声光报警器
时,当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时,必须外接转接设备。
消防
上
声光报警器
线怎么接?
答:
声光报警器施工接线图 参照控制器与探测器接线图,将
声光报警器的
控制器与探测器的对应端子相连接。接线方式:1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接;2.输出端子与联动设备的连接;3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连...
火灾
声光警报器
怎么接线?
答:
可以利用手动火灾
报警按钮的
无源常开触点直接控制编码型的火灾
声光警报器
启动,系统接线示意图如下:布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1. 0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2: S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0. 5mm2。HX-100B/T 火灾声光警报器信号总线和...
声光警报器
怎么接线的?
答:
消防报警
系统里面,从
烟感接
的信号线到
声光警报器
再到
手报,
它们是共一根管。声光警报器动作一般有两种方式:1、报警主机上有火警输出触点与声光连接,只要有火警信息就可启动声光警报。2、通过主机的逻辑关系式联动声光警报,这种启动方式就需要在有报警信息时转换主机到自动状态才可联动。消防报警系统...
消防
各种设备怎样穿线
答:
一、温感、烟感:穿红蓝RVS1.5双绞线1根单独与消防控制中心主机连接 二、广播:穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接。三、手报:1、不带电话插孔:人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线1根与探头线连接。2、带电话插孔...
消防
上
声光报警器
线怎么接? 还有消防安钮线,手动报警线?
答:
通常我们用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V).
声光报警器
有4根线,2根信号、2根电源.手动
报警按钮
一般也是4根线,2根信号、2根电话.消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答.
大家正在搜
手动报警按钮连声光报警器
复位按钮和声光报警器的接法
紧急按钮和声光报警器怎么接线
声光报警器的按钮使用
声光报警器怎么接线方法
声光报警器复位按钮
声光报警器怎么接线
声光报警器一直报警
声光报警器接线图解
相关问题
消防弱电中的感烟探测器、声光报警器、消防箱内按钮以及手报警按...
消防烟感,手报,声光报警器与输入输出模块及控制主机怎样连接线
声光和烟感手报接线怎么接
消防声光报警器和手动报警按钮是不是配套安装的?多少平方分布一...
消防烟感.手报.声光报警只接一组信号线吗
消防烟感,带电话插口手报,声光报警器,消火栓按钮可以共一根2...
消防中,火灾声光报警器能和手报按钮报警器,同一拉总线吗?用的...
同一根消防二总线怎样接不同的模块,比如烟感和手报按钮以及声光...