梅兰日兰机房精密空调换个加湿器不上水 电子阀没事 上水管道不堵 水压够 加湿板子红灯闪 一加湿就报警

如题所述

你说的比较乱,梅兰日兰的设备我不是很清楚,我给您说几个方向你看下。
一。加湿器不上水,你是一直在看加湿器还是过会再看的,更换加湿器的时候下端没接好容易漏,也许是水上来了,过会就漏了了,会报警。
二。上水的管道我不知道您检查的是否全,1.设备外,在你更换加湿器的时候是否将外界水源开关关闭。2.加湿器用长时间了会有水垢,看看管路里是否有水垢。
三。电磁阀,您检查电磁阀的时候用表测是正常的,我遇到过这样的情况,电磁阀没问题,但是它的连线接触不实,测的时候正常但是用手动下线就掉了,应为没接好。
四。加湿就报警,这您得看下您的湿度设定有没有人更改,例如您的报警设定是湿度20-40的湿度区间的话,加湿设定是50这样就会报警了。
现在主要的是看报警代码,根据代码判断,而且您要确定是否是更换完加湿器您把报警解除了还有报警,还是您没解除报警它一直在响。如果是解除完还在报警,我觉得一,三这两条的可能性比较大,具体您在判断下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-23
复位一下有用吗
相似回答