UPS(不间断电源)在银行系统的应用?

UPS在银行系统的应用(包括选购UPS,价格等)!

UPS(不间断电源)在银行系统的应用
双市电双发电机单电源和双电源负载供电解决方案
选用的UPS质量要非常可靠,平均无故障时间要非常高(如10万小时以上),同时要有远程运行监控接口,可由运行值班人员或UPS维护人员实施远程监控。更重要的是UPS的配置要实现电源无单点故障,这可以通过配置冗余的两套UPS系统来实现。如图1所示,分别由两台以上的第一组UPS和第二组 UPS组成的两套N+l冗余系统,作为机房内所有设备的两路电源。由于目前多数重要设备都有双电源线输入,因此任何一套UPS系统发生最严重的输出中断故障时,设备的运行也不受影响。在这里是将两路市电通过自动开关ATS将两路电源切换成一路提供给UPS,对于一般的单电源设备,由于其配电系统中的UPS 也己经是N+l的冗余系统了,其用电可靠性也很高,即可直接供电。对于要求更高一级的设备,为了更可靠地供电,在这里利用了现有的条件,在设备前面加一个小功率的冗余开关,将两路UPS系统电压进行冗余切换,使供电可靠性又提高一个等级。当然这要视当时对可靠性的要求实际情况而定。
双市电双发电机单电源和双电源负载供电解决方案
一般大数据中心,为了确保可靠性,双路市电供电是必需的。但对于一些特殊地区,比如南方,有时要遭台风的袭击,1996年的台风就便杭州的两路市电均遭破坏,只有"浙江日报"社的长延时UPS还在正常供电。因此,为了以防万一,另备发电机组或设长延时措施也是必要的。一般情况下,发电机的容量和UPS容量不是1:1的关系。要视UPS的输入功率因数而定。一般输入功率因数为0.8时,其容量比至少为3:1;当输入功率因数小于0.95时,其容量比为1.5 一2:1。

在UPS容量足够的情况下,应考虑照明和空调的工作可靠性,千万不可轻瞧了它们。中国香港某银行就因为空调故障便服务器因机内温度过高而关机,造成了重大损失。无照明将无法工作。尽管是万分之一的可能,也应做充分的准各。图中也示出了在万一的情况下为空调和照明预留的供电通道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-25
大型的也有,用于中央机房。中小型的也有,价格差别很大。要看你需要的功率和持续时间选定。
第2个回答  2013-09-25
UPS电源根据用途价格也千差万别,从个人使用的几百元到企业使用的上万元都有;品牌一般都是:山特;APC;金武士;梅兰日兰;科士达;鸿宝;华天:等等众多品牌。
第3个回答  2019-03-13
在每个银行网点都有用UPS电源,根据后备时间不同,配置不同,品牌不一样,价格从3000元3000000元不等
第4个回答  2013-09-25
UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS顾名思义,它就是一台这样的机器,它在电能停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。UPS电源,分为在线式和后备式等几种,它在机器有电工作时,就将市电交流电逆变,并储存在自己的电源中,一旦停止供电,它就能提供电源,使电脑维持一段时间的工作,保持时间可能是10分钟、半小时等。 参考地址: http://baike.baidu.com/view/7447.htm?fr=ala0_1_1 UPS电源报价: http://detail.zol.com.cn/ups_index/subcate18_list_1.html