钢筋平法剪力墙计算。

如题所述

七、剪力墙端为端柱钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

水平筋长度

外侧钢筋连续通过,伸至墙对边,长度=墙长-保护层

内侧钢筋锚入端柱内,长度=墙净长+锚固

锚固取值:

当柱宽-保护层≥Lae时,锚固=Lae;

当柱宽-保护层<Lae时,锚固=柱宽-保护层+15*d。

图36

竖向筋根数

根数=墙身净长-1个竖向间距(或2*50)/竖向筋间距+1

(图36)

八、剪力墙开洞钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

水平筋长度

长度=水平筋伸到洞口边-保护层+15d

03G101-1P16

水平筋根数

水平筋距离洞口边50mm或二分之一个间距

竖向筋长度

长度=水平筋伸到洞口边-保护层+15d

竖向筋根数

竖向筋距离洞口边50mm或二分之一个间距

拉筋根数

(墙面积-门洞总面积-暗柱所占面积-暗梁面积-连梁所占面积)/(横向间距*纵向间距)

洞口加强构造

当矩形洞宽和洞高均不大于800mm时,洞口补强纵筋构造(图111);当设计注写补强纵筋时,按注写值补强;当设计未注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小于同向被切割纵向钢筋总面积的50%补强,补强钢筋种类与被切割钢筋相同。

03G101-1P16、17、53

注:括号内标注用于非抗震

图37

-42

当矩形洞宽和洞高均大于800mm时,洞口补强纵筋构造

圆形洞口直径不大于300mm时,补强纵筋构造

圆形洞口直径大于300mm时,补强纵筋构造

注:剪力墙开洞除了洞口加强纵筋构造外,还有连梁斜向交叉暗撑构造和连梁斜向交叉钢筋构造两种情况,连梁斜向交叉暗撑的及斜向交叉构造钢筋的纵筋锚固长度为:La E或La,斜向交叉暗撑的箍筋加密要求适用于抗震设计(03G101-1P52)。

(图37) (图38)

(图39) (图40)

(图41) (图42)

九、连梁钢筋计算

剪力墙墙梁分为:连梁、暗梁和边框梁。
钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

中间层连梁钢筋

纵向钢筋长度=洞口宽度+2*max{锚固,600}

03G101-1P16、51

锚固取值:

当柱宽(或墙宽)-保护层≥Lae时,锚固=Lae;

当柱宽(或墙宽)-保护层<Lae时,锚固=柱宽-保护层+15*d;

注:当连梁端部支座为小墙肢时,连梁纵向钢筋锚固与框架梁纵筋锚固相同。

图43

图44

图45

箍筋根数=(洞口宽度-100)/间距+1

顶层连梁钢筋

箍筋根数=(洞口宽度-100)/间距+1+(左锚固-100)/150+1+(右锚固-100)/间距+1

双洞口连梁钢筋

图45

(图43) (图44)

(图45) (图46)

十、暗梁钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

暗梁钢筋计算

当暗梁与端柱相连接时:

纵筋长度=暗梁净长(从柱边开始算)+左锚固+右锚固

锚固取值:

当柱宽(或墙宽)-保护层≥Lae时,锚固=Lae;

当柱宽(或墙宽)-保护层<Lae时,锚固=柱宽-保护层+15*d;

图47

当暗梁与暗柱相连接时:

纵筋长度=暗梁净长(从柱边开始算)+2*Lae(或La)

箍筋根数=暗梁净长/箍筋间距+1

(图47)
钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

墙梁侧面纵筋和拉筋

当设计未注写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;

03G101-1P51

当连梁截面高度>700时,侧面纵向构造钢筋直径应≥10mm,间距应 ≤200;当跨高比≤2.5时,侧面构造纵筋的面积配筋率应≥0.3%。

图46

拉筋直径:当梁宽≤ 350时为6mm,梁宽>350时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一;

钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

墙梁对墙身钢筋的影响

竖向筋长度:剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁,因此暗梁和连梁不影响剪力墙的竖向钢筋计算。

水平筋根数:剪力墙水平钢筋连续穿过暗梁和连梁

拉筋根数=(墙面积-门洞总面积-暗柱所占面积-暗梁面积-连梁所占面积)/(横向间距*纵向间距)

拉筋构造见03G101-1P35

十一、剪力墙变截面钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

竖向筋计算

墙身变截面下层竖向钢筋长度:层高-下层钢筋露出长度-板厚+锚固Lae(La)

竖向钢筋构造如图03G101-1P48

图48

墙身变截面插筋长度:1.5LaE+本层露出长度+与上层钢筋进行搭接(如采用焊接时,搭接长度为0)

竖向筋根数:墙身净长-1个竖向间距(或2*50)/竖向布置间距+1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-17
剪力墙端为端柱钢筋计算

钢筋部位及其名称

计算公式

说明

附图

水平筋长度

第2个回答  2016-04-25
会感受到和规模化,叫