土建中钢筋搭接双面焊或单面焊时,焊接端可不可以不用预弯,不预弯焊接会对工程质量有什么影响?

如题所述

不弯的话,钢筋受力。先是拉直,使钢筋轴线在一条直线上,相当于预弯了一下。钢筋再吃到力,吃到份量。
这样钢筋与混凝土就会有一个位移。从而结构就会有一个较大的变形。如是梁的话,梁会有一个较大的下沉量。显然这样的结果是不可以的。
所以要预弯。

但有些情况是不用预弯的。这个比较高深。需要有一定的理论与实际的支持。规范没有采纳这样的做法。也不怎么经济。这方面,如有兴趣,如查看一下有关的文献。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-06
一般大体积混凝土不需要了,结于结构混凝土(如梁板柱等)是需要按规范进行预弯后再进行焊接的。主要目的是保证两根钢筋处于同一轴线上,对构件的安全有利。
当然也要看业主和监理的意见,现在设计取的安全系数都是比较高的。不过对于受力大的构件还是按规范预弯后施工。为工程质量负责,也是为自己负责。追问

预弯的目的就是为了同轴心,这个我清楚,我看规范好多焊接方式都是为了同轴心,所以有了不同的焊接方式,但我看图纸要求绑扎搭接长度长一点,但也不是同轴心,那个可以,想必不预弯焊接应该也没有问题吧?

追答

有一个问题在里面,绑扎长度的距离为48D或者40D,而焊接单面焊为10D,双面焊为5D。首先是钢筋相互的长度有很大的区别。
另一个问题,图纸中的钢筋锚固,是经过计算的。在什么地方锚,锚了后对结构有什么影响,这些都是设计者或者软件考虑过的。这不是一个概念。
作为施工方,按设计和规范要求进行施工,是自己的责任与义务,特别是重要的构件,更应该严格控制。
如将来这个构件出问题,肯定先查的是施工单位的施工质量,无问题后再查设计单位的校核。如正好设计有问题,而你又没有按规范来做,肯定是你方承担责任。

第2个回答  2011-11-06
规范要求预弯,实际操作时也最好有这道工序,预弯后二根钢筋的中心相对会在一条线上,这样受力后有利于作用在这根焊接后钢筋的中心上,发挥钢筋原有的作用,否则钢筋原有的作用会打一些折扣。如果实际操作时没有预弯要看你那边监理和业主的意见怎么样了,是否能方行?
第3个回答  2011-11-06
规范要求预弯。部预弯肯定有影响!
如果采用帮条焊,则不用预弯,但要浪费一点钢筋
相似回答