www问答网
所有问题
可燃气体报警仪安装高度是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-06
看你测什么气体 比空气重的b(人工煤气)就装在离地面30到40公分 比空气轻的(天然气)就离天花板30到40公分
相似回答
固定式
可燃气报警器的安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应
高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m
。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
1. 可燃气体报警控制器的安装位置应符合相关规定,控制器在墙上安装时,
底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
火灾
报警
控制器在墙上
安装
时,
高度
如何规定
答:
不应超过15m
。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 3.4.2 线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合下列要求: 1 当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1....
可燃气体报警器
怎么
安装
?安装规范有哪些?
答:
可燃气体报警控制器安装部位 应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质...
可燃气体报警器
现场
安装
的
高度是多少
?
答:
必须按照防爆要求
安装
,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装在距地面50cm的
高度
,如果比空气轻,必须安装在距顶部50cm的墙面。4、
可燃气体
探测器一般不带地址编码,要在非防爆区域安装控制模块与探头连接。
可燃气体报警仪安装高度是多少
答:
6 检测
报警仪
表的安装 6.1 检测
器的安装
6.1.1 检测比空气重的
可燃气体
或有毒气体的检测器,其
安装高度
应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。注:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气重;气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)的即认为比空气轻。6.1.2 检测比空气轻...
在家里独立式
可燃气体
探测
器安装高度
答:
与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,
可燃气体
探测
器安装高度
应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。
可燃气体
报jing
器安装高度是多少
答:
(1)
可燃气体
探测器检测范围是0~100%LEL。(2)安装位置:根据相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测
器的安装
位置,但应避免将探测
器安装
在空气流动过大的地方。一般情况下,室内空间可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于面积过...
燃气报警器安装
规范标准
答:
1、燃气
报警器
宜
安装
在
可燃气体
或有毒气体开释源的最小频率风向的优势侧。2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置
高度
应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜超过开释源0.5∽2m。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,室内宜为...
大家正在搜
可燃气体报警仪安装高度
乙炔可燃气体报警器安装高度
室外可燃气体报警器安装高度
可燃气体报警仪怎样安装
可燃气体报警仪安装规范
可燃气体报警器可自行安装吗
可燃气体安装高度
可燃气体报警这什安装
室外可燃气体报警器安装间距