电机断路器跳闸原因 求解。

一台额定电流为1.6A的电机,装有一个最大电流为4A的电机断路器。 最近总是跳闸, 检测了绝缘性良好。 电流平稳2.0以内时不会出现跳闸, 有时候也会突然出现电流达到4-6A ,就跳闸了。 求解啊。。。

电动机电流增大后断路器跳闸是完全正常的!
但电流增大的原因,就需要仔细研究。有无异音?有无震动?负载侧有无过载?
可能的原因:
1、负载过载,尤其是排污泵,振动棒之类负载;
2、电动机三相电流同时增大为4-6A的话,不应该是电气方面的原因。应该是机械方面。
3、关注一下泵或电动机的轴承。
4、如果过流的时候,不是三相同时增大的话,有可能是内部、或外部接线有接触不良造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
电动机断路器的保护由集成热继-电磁设备的断路器提供; 所有带电部件均已防护,无法由前面板直接由手指触摸; 具有欠压断相和过流脱扣模块,使得断路器可以在欠压条件下断开; 具有分励脱扣模块,该元件的断开可采用远程控制; 开放安装式和封闭式电动机断路器的操控器均可使用3个挂锁锁定在“N/C”位置。断路器跳闸不一定就是断路器本身的原因,比如在使用了接触器起动的时候,由于接触器接点接触不良导至接点发热氧化而使电流升高,还有就是配线连接的紧固罗丝松动都有可能导至电机断路器路闸,这些现象在维修中是最常见的本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-24
如果你的电机是在正常范围内运行的话,这个断路器是绝对不会偏小的。
三相电:一般一千瓦两安的电流
两相电:一般一千瓦三点五安的电流。
最后建议更换开关~换一个比较大的开关,
第3个回答  2011-10-23
断路器太小,换一个大的吧
相似回答