风发执行器我要关的时候它开了 要开的时候他却关了是为什么 3线制的 两根电源线一根0到10的电压输入控制风

3线制的 两根电源线一根0到10的电压输入控制风阀的大小

信号线接反了。。。
如果输入0的电压为关,输入10为开,那么你在输入的时候0为开,10为关了。。。
调整办法:1、执行器重新进行0,10,的位置标定。
2、在PLC系统中把0与10的开关位置倒一下,(也就是0的时候调整为开,10的时候调整为关),这样就行了。。。希望可又帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答