www问答网
所有问题
风发执行器我要关的时候它开了 要开的时候他却关了是为什么 3线制的 两根电源线一根0到10的电压输入控制风
3线制的 两根电源线一根0到10的电压输入控制风阀的大小
举报该问题
推荐答案 2011-11-07
信号线接反了。。。
如果输入0的电压为关,输入10为开,那么你在输入的时候0为开,10为关了。。。
调整办法:1、执行器重新进行0,10,的位置标定。
2、在PLC系统中把0与10的开关位置倒一下,(也就是0的时候调整为开,10的时候调整为关),这样就行了。。。希望可又帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KKW544K1A.html
相似回答
电动
执行器的
接线方法
答:
如果运行方向错误,则限位开关不起作用,导致卡堵损坏或电机过热
。手动将执行器置于50%开(或关)位置,给执行器供电,确认转动方向。如果给开信号,执行器按开方向转动运行,则方向是对的。但如果反方向,需要改变接线,互换3根电源线中的任意2根。再次检查转动方向,确认。
我现在有台风机的进风电动阀,控制要求:当风机启动电动阀自动打开,风 ...
答:
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、...
...那个线接错了?插座能用。
两根
红线也交换过,都
是一
样的
答:
控制开关的线接错误了
,你两条线连接在一起,需要分开安装在其他位置。
两根线
中控锁马达是是常带电的吗?打开和关上是只需要改变一下两根线的...
答:
不常通电,的确改变两根电线的极性就可以了
。只不过一般驾驶员侧的门子是5线中控锁马达,它除了遥控器控制马达极性,实现门子开与关外,还有一个行程开关,实现别的门锁开与关《控制别的门锁马达》。接遥控器时,来控制主门马达电机,主门电机在工作中,就会带动行程开关动作,来实现别的门锁工作。
凌志570装的3UR发动机总是报2,4,6,8缸失火和进排凸轮轴传感器故障码是怎...
答:
1、电路故障:火花塞、缸线、点火线圈等损坏,容易出现缺缸现象。可以采用断火发判断出是哪个缸配件损坏,更换损坏的配件;2、油路:长期不做油路清洁,导致油路中的胶质,杂志较多,喷油嘴堵塞、可以使用含PNF原液类的燃油添加剂清洁保养,喷油嘴线路短路或断路。采用断油试验,检测出故障点,进行维修;3、...
...但一关灯插座就没我接灯线的上面
两根线为什么
关灯插座就没电看着火线...
答:
开关和插座在一起的,开关关闭插座没有电,说明,开关的火线接在了灯的火线上,开关和灯形成了并联关系,才能造成这种情况
...有
时候
怎么弄也不行 要把
电源线
重插 或者把排查
关了
才能开_百度知 ...
答:
解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。2.CMOS check sum error-Defaults loaded 中文:CMOS
执行
全部检查时发现错误,要载入系统预设值。解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到...
220v电动阀接线图是
什么
?
答:
电动阀常规为开关型,也有调节型的,比如:风机进水管调节水流等。开关型电动阀一般分常闭和常开两种,常闭型是指断电时阀门处于关闭状态,常开型即是断电时阀门处于开启状态;另外按接线还分三线和两线制,大口径大多是三线制的,小口径的会有两线和三线制两种。以上内容参考:百度百科-电动阀 ...
我一个灯按两个开关
为什么
我按的必须是哪个开关
开的
就用开的能关另一...
答:
你安装了两个开关,不能一个开另一个关,可能是接线接错了,也可能你用的是普通开关。要用双开双控开关,接线图如下:
大家正在搜
什么叫气动执行器的气开式和气关氏
风阀执行器只开不关
执行器气开气关怎么选择
电动执行器能开不能关
快开快关电动执行器故障处理
执行器气开气关的选择原则
排烟风阀执行器关不上怎么办
电动执行器关到最后有声音
画出气关式类型执行器的两种简单