www问答网
所有问题
西门子224和电脑无法通讯
在一台西门子226上编了一个程序,在另一台224下载时提示错误。第二天电脑和224就连不上了,PC/PG都不能设置,提示网络上存在多主站,当前设备不支持多主站,再后来又提示RPC服务器不可用
举报该问题
推荐答案 2011-10-26
PG/PC不能设置是因为该功能正在使用中!同一控制网络中不能存在多个主站,建议暂时退出别的机器西门子相关程序(包括上位监控软件),检查PG/PC设置是否正确,重新连接试试!祝顺利!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KKn141WA1.html
其他回答
第1个回答 2011-10-26
1、PLC程序设置里的CPU类型对不对 不对改过来
2、PG/PC是否用的PPI通讯 不是改回来
3、PG/PC里面通讯端口设置对不对 参考设备管理器的端口 不对改过来
4、PG/PC里面多主站选项是否勾了 勾了就去掉
5、软件是否有问题 有问题重装
6、波特率9.6KBS 寻址范围128
7、通讯线是否有问题(可换台电脑或通讯线试试) 有问题换线
8、PLC程序是否正与其他设备通讯 有通讯先拉掉
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-10-26
是西门子原装的PPI电缆么?
相似回答
西门子
PLC
和电脑
485
通讯
,同样的程序,同样的通讯线,一台电脑,
224
的PLC不...
答:
若不行,则肯定是
CPU的端口已经损坏了
;
西门子
200
224和
台式机
无法通讯
,用的是USB/PPI+通讯线,显示“您必须使...
答:
设置问题。设置里面选择USB接口。
s7-200 cpu
224
cn
与电脑通信
显示通信超时,检查网络号,波特率;通信电缆是U...
答:
一般下载线不会有多大的问题,但是你的usb转232的串口转换线会很有影响
,用过很多种电缆,有的usb转换电缆就是不稳定,估计你也是这个原因,你可以试试找个串口的计算机,直接插上去试试,看看是不是usb串口线的问题(可能性最大)如果是USB串口线问题建议买好一点的 如果有西门子usb的下载线就更好,...
西门子
PLC-
224不能与电脑通讯
什么问题
答:
检查PG/PC接口,看是不是你实际连接的端口
。如图,你现在使用的是COM2,你的电脑有COM2吗,编程电缆是不是插到那上面了?
西门子
S7-200 CPU
224
的PLC
与电脑
连接出现的故障
答:
应该没有被烧坏,只是插入时候电源断路了,但能够正常开机说明电源保护及时,没有大碍,不过最好检查一下USB口,可以找个U盘来试试
台达触摸屏
与西门子224
xpcn
通讯
,经常出现控制器忙、控制器无响应,然后...
答:
1、通讯是否屏蔽线和接地良好,这些可能导致干扰而
不能通讯
2、如果通讯线长,需要加终端电阻 3、触摸屏取样周期过小,由于取样时需要一定时间传输数据,如果取样周期小于一个数据传输周期,会发生你所说的情况 4、是否有干扰源
西门子224
xp的plc在下载程序时提示
通信
出错,com口没有了,重新安装驱动...
答:
这种情况应该是
电脑
的问题,和PLC没关,就是你电脑的COM口驱动没有了,造成这个驱动没有可能是你用清理软件清理了,可能是中毒把驱动删除了,也可能是你自己无意删除的,这都有可能。我的就被清理软件清理过COM口驱动(我的那个是USB转COM口的驱动)和移动硬盘的驱动(移动硬盘或U盘什么的也是需要驱动...
西门子224
CN PLC在
与电脑不能
连接,(使用了usb转串口线)有那些地方要设...
答:
师傅说对了,usb转串口接线必须有驱动,购买usb转串口的时候卖家是免费提供驱动光盘的(8cm哪种的)。
西门子
200
与
win7
通讯
。与cpu
224
连接老是连不上,出现的图片如下!求教...
答:
通信
接口还没有设置.设置PG/
PC
接口为PC/PPI cable(PPI).
大家正在搜
西门子200与电脑无法通讯
西门子200怎么和电脑通讯
西门子触摸屏如何和电脑通讯
西门子plc200怎么和电脑通信
西门子300plc与电脑通讯设置
西门子200cn与电脑通信
西门子200与200通讯
西门子200通讯设置
西门子200所有接口正在通讯