麻烦问一下我的自建房有俩悬空梁一个5.2米一个4.8米?

麻烦问一下我的自建房有俩悬空梁一个5.2米一个4.8米做的,是240乘450的钢筋是下面3根22的上面两根20的腰筋是20的两头放在构造柱上,梁上面是长5米高3.8米的240的墙这个配筋行不行一层起来了没有独立柱都是构造柱不知道行不行

这个活干不得!
1、构造柱不是按受力计算设及的构件,不能做承重柱用。
2、就是柱本身能承担上部荷载,但柱底没有按受力计算做的基础,这是绝对不允许的。
3,即使做了基础,且柱子满足规范规定的长宽比,简单估算了一下,按240*240断面,4根12毫米筋,c20混凝土,箍筋正常配。5米高墙加抹灰,上部楼面荷载按版跨3米计,柱子承载力也不够。
4、这是两根承墙梁,与普通楼面梁受力模型大不相同,不能按普通梁设计,不是谁都可以搞的。
5、墙40厚5米高,高厚比太大了,可能满足不了设计规范要求,不安全。
你提供的有关内容,远远不够设计及结构安全分析需要,就已经看出这么多不符设计规范、不安全因素。你这方案不可行,千万别拿自家生命安全开玩笑。
必须干的话,梁重新按承墙梁设计。重新做柱基础,按受力构件设计柱子,5米高的墙做加固设计,如加扶壁柱、加钢筋混凝土腰梁及压顶梁或作配筋砌体之类,
强调一点,承墙梁要请有经验的专业建筑结构设计人员来做,搞施工的或其他建筑管理的工程技术人员,一般弄不了。切切!追问

长5米高3.8米的墙

打算二楼这三根柱每个柱在加2根钢筋这个墙三做圈梁承重二楼楼板和屋面瓦

打算二楼这三根柱每个柱在加2根钢筋这个墙上面做圈梁承重二楼楼板和屋面瓦

打算二楼这三根柱每个柱在加2根钢筋这个墙上面做大梁承重二楼楼板和屋面瓦

大梁不是圈梁

追答

新加梁、柱、基础,可按规范设计,没什么好多说的。
原构造柱不可用,改造也相当麻烦。再说一遍,五米高砖墙必须加固后才能承担上部荷载,否则不安全。
承墙梁你听不懂不要紧。好多人干一辈子建筑也没听说过。你知道这不是一般大梁,更不是圈梁就行了。这种梁对梁本身和上面的墙体都有特殊要求,不能按一般梁设计。
我不愿让你听了不舒服,但要说实话,你这方案就是胡闹。说这么难听,是真为你担心,为你好。
想继续干,去找一位有经验的建筑结构设计人员,请他帮忙。不认识就托人找,总会找到。你自己弄,很大可能会出事儿。命比啥都重要!

追问

3.8米高的墙

追答

原看成5米高了,对不起!3.8米比5米高好些,但高厚比仍未达规范要求。可在不太碍事处加厚,形成一240*490毫米壁柱。
但这墙不是主要问题,关键是构造柱不能用来承重,要改造成承重柱并加做基础,包括断面,配筋都要重新设计。
对那两根承墙梁(托梁),错略进行点儿计算,配筋不够。要重新计算配筋(我是按瓦屋面算的,如果是钢筋混凝土屋面,就更不够了。)。如果已经浇筑完毕,要做加固,最简单办法是底部粘结纵向钢筋,必要时两端部侧面粘结抗剪筋。但这些都要请专业设计、专业施工单位来做,花费可能不会少。你可咨询一下。
不加固改造可能不会马上出事,但出事儿是早晚的,尤其遇地震时,会大大减少逃生时间。
另:承墙梁(托梁)上面的墙,除作壁柱加固外,砌筑砂浆强度要求在M2,5(25号)以上,M5.0(50号)更好。

追问

现在不砌墙了打算用轻钢隔断或者加气块

现在那个4.8的大梁打算和客厅做个通梁这个能不能乘载楼顶和屋面瓦的重量

追答

改成了轻质隔断,承担轻钢隔墙和瓦屋面荷载应无问题。带来一个新问题是,瓦屋面要有一个承重系统,通常由屋架、檩条、椽条、屋面板、挂瓦条组成,这套系统还要支承在柱或墙上。构造柱不宜承重。改一下开间位置,屋架作用在墙上简便可行,受力可靠。那两根梁只承受轻刚隔断荷载完全无问题。
如用加气块,加气块密度按0.8吨每立方米,200厚,3.8米高,加抹灰,作用在梁上荷载约近1吨每延米,估计也能承担。但还是建议请一位建筑结构设计人员到现场看看,简单计算一下更把握。对他们来说几分钟的事儿。不到现场,我说的不一定符合情况,不足为凭。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-04
俩悬空梁一个5.2米一个4.8米做的,是240乘450的钢筋是下面3根22的上面两根20的腰筋是20的两头放在构造柱上,梁上面是长5米高3.8米的240的墙,这个配筋的梁是没有问题的,没有独立柱都是构造柱,这个梁下的构造柱有点小,受力不好。追问

打算二楼这三根柱每个柱在加2根钢筋这个墙上面做大梁承重二楼楼板和屋面瓦

追答

主要是柱子的截面和配筋要满足承载梁的要求。

本回答被网友采纳
相似回答