消防立管过楼层时都需要安装套管吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-14
是的。这个消火栓规范明确规定的管道穿墙,楼板需要设置套管的。也就是GB50974-2814的12.3.19的第5款。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KKnWdWWWKnn3Gd554G.html
其他回答
第1个回答 2022-06-29
消防立管过楼层时都需要安装套管吗 需要的,这个根据要求的是穿越承重结构的需要设置刚套管壁厚不小于2mm的,穿越非承重结构的需要刚套管壁厚不小于1mm的。
本回答被网友采纳
相似回答
消防立管过楼层时都需要安装套管吗?
答:
是的。这个消火栓规范明确规定的管道穿墙,楼板需要设置套管的
。也就是GB50974-2814的12.3.19的第5款。
消防
管道穿楼板
要
不要加
套管?
答:
消防管道穿楼板需要加套管
。消防管道里面的水是静水,不会产生冷凝水,所以不需要做冷凝水保温,穿越普通楼板时,有预留洞能正常施工,即可,不需要做钢套管。穿越防水要求的楼板、进外墙时,需要做刚性防水套管。地下室需要做防冻保温的管道穿越内墙(或楼板)时,需要做填料套管。所有要穿越有防止要求的地...
消防立管套管安装
规范
答:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管
,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。
立管
穿过楼板,该如何处理呢?
答:
管道穿楼板时,应加设相应的套管
。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。做到美观、整洁。排水消防管道穿楼板给排水及消防管道穿楼板应按...
请问, dn100的
消防立管
穿越楼板
需要
加多大的
套管
,有壁厚要求
吗?
出自
答:
这个100的
立管
穿越承重结构的是
套管
壁厚不小于2mm的,套管不保温的管道是需要大一个规格的125的,保温的是需要大2个规格的150的,这个是管道施工工艺规程中要求的。
同层排水
立管过
层板需不
需要
加
套管
_百度问一问
答:
这个项目,图纸设计还特别要求卫生厨房的排水
立管
穿楼板处不设
套管
,因为套管外壁与结构板之间、套管内壁与立管外壁之间,有两处渗漏隐患,没有套管就只有一处渗漏隐患了。 就楼主所遇到的这一情况,对你最不利的是50242规范上有明文规定管道过墙和楼板处必须加套管【回答】
同层排水
立管过
层板需不
需要
加
套管
答:
不需要,想加你也加不进去。同层三通口在毛地平上面,而
套管必须
超出完成面,更本就加不上。这点是我们经常碰到的问题。全用其他方式解决
从垫层下至一层的
立管需要
设置
套管吗
答:
一层不要,但是如果穿越基础或构造件,就要
室内排水塑料
立管
明设时,在立管穿越
楼层
处应采取防止火灾贯穿的措施,设...
答:
【答案】:A 室内排水塑料
立管
明设时,在立管穿越
楼层
处应采取防止火灾贯穿的措施,设置防火
套管
或阻火圈。