www问答网
所有问题
我问一事,梁的构造筋需要满绑吗,谢谢。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-21
我是做工程监理的,按规范要求,构造筋、扭筋以及现浇板的双层双向筋等受力钢筋全部要求满扎,不得跳绑。只有部分分布筋不是受力钢筋的可以跳绑,所以一定要提前交代好工人,避免到时候返工,还影响工期受罚。
有关于钢筋的问题,都可以问我,我晚上基本上都会上来看看!来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KW13GG45n.html
其他回答
第1个回答 2012-03-10
全都要,可以看施工规范要求。
第2个回答 2012-03-10
当然需要。只不过有时候施工队伍懒省事,只绑几处。
相似回答
你好老师,请问
梁
里
的构造筋,
抗扭
钢筋需要满绑吗
?
答:
至于要不要满绑扎,
对于直线部分,一般都不需要
。只有在转弯处,锚固点等一定要有绑扎。
建筑工程的梁板
钢筋
是否要全部
满绑
绑扎
答:
新规范对板钢筋要求是满绑扎
;梁没有说明,但是梁主筋四个角肯定不能跳绑扎,其他拉钩应该可以跳绑扎。实际施工过程中也是这么控制的,如下图:所以碰到这个问题可以跟监理单位多沟通,听取他们的意见,拿出相关规范和实际施工...
钢筋绑
扎的一些问题,求解?
答:
GB50666-2011规范的5.4.7条有规定。请采纳
谢谢
有关
钢筋
笼绑扎的规范有
吗,
是
满绑
还是跳绑?
答:
要看具体设计要求,请看图纸结构设计说明,上面有要求满扎的
必须满
扎,如果没有要求,则板四周,独立柱加密区
,梁
端加密区
要满
扎,其他地方可跳
绑,
主要目的是为了在浇筑混凝土后,混凝土强度上来前
钢筋
笼不松垮即可。钢筋笼...
钢筋梁
腰
筋绑
扎规范:我认为不
需要满
扎,隔
一绑
一就行了
答:
梁
腰筋设置规范要求
需要绑
全扣的,而且需要在梁腹大于480时需设置构造腰
筋,
等价于梁腹有效段大于等于450,设置间距不大于200的腰筋。 腰筋:建筑结构中的一种
钢筋构造
。腰筋又称“腹筋”,他的得名是因为他的位置一般...
钢筋的
绑扎要求及注意事项??
答:
再
绑
主筋,主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上,为了保证次
梁钢筋的
保护层厚度和板筋位置,可将主梁上部钢鞘降低一个次粱上部主筋直径的距离加以解决。6、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点
,梁
下部...
双向板
钢筋必须满
扎吗?哪个规范
答:
需要满扎。规范要求双向受力的是
必须满绑
的。但是一般情况下要求不会这么严,因为绑扎的目的是让钢筋不位移。只要对结构没什么影响一般监理都是可以通融的。板的双向双层
钢筋绑
扎,四周靠近支座的两排绑扣必须全部绑扎,中间...
构造筋
、抗扭筋的锚固长度是多少?有弯钩锚固吗?
答:
构造钢筋,
锚固长度可取为15d。受扭纵向钢筋,锚固长度为La或LaE其锚固方式同框架
梁
下部纵筋。请点击输入图片描述 参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、...
构造筋
和抗扭筋有锚固长度吗?是多少?
答:
构造筋
和抗扭筋 有锚固长度. KL的侧向钢筋分为两种 1.侧向构造钢筋 G表示
,梁
腹板高度(即板下梁截面高度)>=450时,需配置侧向
构造钢筋,
其间距不宜大于200,应均匀布置。锚固长度可取15d (03G101-1 P24)梁宽<=...
大家正在搜
梁一定有构造筋吗
梁的构造筋怎么算
构造筋在梁的什么位置
梁的构造腰筋
梁构造筋和腰筋图片
梁的构造筋怎么布置
梁的构造钢筋
构造筋布置在梁的什么地方
梁构造筋设置规范要求