混凝土试块在什么情况下做标准养护,在什么条件下做同条件养护

如题所述

浇筑混凝土构件,在任何情况下都要做标准养护试块

需要知道某一时间下,钢筋混凝土的实际强度时,需要做同条件养护试块,如张拉,拆支架,冬季施工等等情况。

扩展资料:

一、“同条件养护试块”在养护期应放置:

根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 附录C.0.1第四条要求:

同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

二、“同条件养护试块”的等效养护龄期:

1、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d;

2、施工单位应指定专人负责,建立“温度·天”累计台账(工程所在地的建设行政主管部门一般设计有专门的表格,可供使用)。累计到600℃·d左右时,应及时送试验机构检测。

三、结构“同条件养护试块”抗压强度值:

根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录C.0.2及D.0.3条要求:

同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定确定后,除以0.88后使用。

当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定时,混凝土强度应判定合格。

参考资料来源:同条件试块_百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-03

按照要求,试块标准养护和同条件养护都必须做。在确定砼、砂浆等的配比试验的时候,要做标准养护,这样才能确定施工配合比能不能达到要求。

当施工配合比在实验室通过了,在施工过程中,做同条件养护试块了,要跟实体同条件一起养护,用来标定现场拌制的砼是不是有问题,同时标准养护的试块也得做,施工期间,这两种养护试块都要同时做。

结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。

结构实体混凝土同条件养护试件强度检验应符合本规范附录C的规定;结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验应符合本规范附录D的规定。

混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。

立方试块一般标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期 同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。

扩展资料:

采用插入式振动棒成型时,应将混凝土一次装满试模,振动棒在试模中心插入,插入深度以达到离底模 3~5cm 为宜,插振捣至表面泛出水泥浆时,将振动棒徐徐向上拔起,并向试模中补充部分混凝土,拔出振动棒后,用抹刀抹平。

试件成型完毕,在混凝土初凝后进行抹面,沿试模口表面抹平压光,用塑料布或湿布覆盖,在 20±5℃的室内静置 1d 后,用墨汁标上制作日期和编号。

拆模后的试件应根据需用要求(标准养护或随结构同条件养护)送到试验室或放在工地的指定场所养护,留作抗压试验用。

混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不当,造成水泥砂浆少,石子多。混凝土搅拌时间不够,未搅拌均匀,和易性差, 振捣不密实。下料不当或下料过高, 未设串筒使石子集中,造成石子、水泥砂浆离析。混凝土没有分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。试模缝隙不严密, 使水泥浆流失。

参考资料来源:百度百科--立方试块

参考资料来源:百度百科--普通混凝土

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-17
按照要求,试块标准养护和同条件养护都必须做。你在确定砼、砂浆等的配比试验的时候,要做标准养护,这样才能确定你的施工配合比能不能达到要求。当施工配合比在实验室通过了,在施工过程中,你就得做同条件养护试块了,这部分试块是要跟实体同条件一起养护,用来标定现场拌制的砼是不是有问题,同时标准养护的试块也得做,施工期间,这两种养护试块都要同时做
第3个回答  2020-02-12
按照要求,试块标准养护和同条件养护都必须做。你在确定砼、砂浆等的配比试验的时候,要做标准养护,这样才能确定你的施工配合比能不能达到要求。当施工配合比在实验室通过了,在施工过程中,你就得做同条件养护试块了,这部分试块是要跟实体同条件一起养护,用来标定现场拌制的砼是不是有问题,同时标准养护的试块也得做,施工期间,这两种养护试块都要同时做。
结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。
结构实体混凝土同条件养护试件强度检验应符合本规范附录c的规定;结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验应符合本规范附录d的规定。
混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。
冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。
相似回答