10KV配电变压器高压侧和低压侧直流电阻平衡值是多少,怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-12
GB1094系列标准有明确规定,线电阻不平衡率必须小于2%,相线阻不平衡率必须小于4%。具体算法也非常简单。在同一档位测出的电阻值相加,再求其平均数,再依次用测得的电阻和平均数对比,就知道不平衡率是多少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/Kd1Kdd34Wd4W15515n.html
其他回答
第1个回答 2016-09-12
这个要看变压器的参数说明
第2个回答 2016-09-12
高压测在毫欧,低压最多一欧
相似回答
变压器
的
电阻
和电抗
值怎么计算
答:
变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
,其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
400K∨A
变压器
的
直流电阻是多少
?
答:
10kV/0.4
kV配电变压器
的
直流电阻
理论上
10kV侧
2.5Ω,0.4kv侧0.0021Ω(2.1mΩ)。
油浸式
变压器10KV
/400V
高低压侧
绕组
直流电阻
相间偏差值的范围是?另,干...
答:
三相
直流电阻
不
平衡
率:1、1600KVA及以下的
变压器,
不超过:线间电阻为2%,相电阻为4%;2、实测值与出厂值比较,其变化不超过2%。干式
变压器与
油浸式变压器的区别是:干式变压器的绕组暴露在空气中,可以看到绕组,甚至可以摸得到(注意安全);油浸式变压器的绕组和铁芯都浸在密闭的变压器壳里的变压器油...
如何
计算变压器
不
平衡
率
答:
变压器的电阻不平衡率=(线圈最大电阻值-线圈最小电阻值)/三相电阻的平均值
。相与相之间的电阻不平衡率通常情况下要小于等于0.2%,线与线之间的电阻不平衡率通常情况下小于等于0.4%。三相负荷不平衡程度由三相负荷电流不平衡度Kbp表示,一般要求变压器出线电流不平衡度小于10%;低压供电网络始端的负荷...
10KV变压器
一次
直流电阻是多少
315KVA 400KVA 500kva 630kva
答:
10kv配电变压器
主要分为干式变压器和油浸式变压器,无论是干式变压器还是油浸式
变压器,
变压器容量都不是随意定制的。10kv配电变压器容量是按10的开10次方倍数来
计算,
所以用户需要根据实际负荷,从以上容量中选择合适变压器容量,只能高不能低,但是太高也会增加空载电流,不经济实用。
10KV变压器
使用注意事项 防...
变压器直流电阻
怎样
计算
答:
变压器
线圈的
直流电阻
一般都是靠实际测量。当然要计算也可以,需要知道线圈的材质,线圈的长度,线圈的截面积,等。顺便带一句,电阻其实没有交直流之分。只是通常测
电阻都是
在直流电压下测电阻,所有通称为直阻。变压器的阻抗,其实就是把容抗,感抗,直阻加在一起 ...
变压器直流电阻怎么计算
答:
变压器
线圈的
直流电阻
一般都是靠实际测量。当然要计算也可以,需要知道线圈的材质,线圈的长度,线圈的截面积等。直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是...
160KVA
变压器
的
直流电阻
一般
是多少
答:
10kv
/0.4kv-160kvA的
配电变压器高压侧
线间
直流电阻
8.8欧附近
,低压侧
相间直流电阻0.004左右。
变压器
绝缘
电阻是多少
答:
电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻值
规定(20℃):3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ
变压器
的绝缘
电阻,
一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行...