消防电源监控系统是什么,有什么含义?

如题所述

电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压和电流等相关信息,从而判断消防设备电源是否有短路过错相等故障信息并报警和记录。通俗的讲就是检测电压稳定不,电流是否正常缺相。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-19
一、消防设备电源监控系统的设置场所
根据国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)确定了消防设备电源监控系统的具体设置场所。消防设备电源监控系统宜安装在各种消防设备电源,如“消火栓(消防炮)系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、雨淋喷水灭火系统(泵供水方式)、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火门和卷帘系统、消防电梯、消防应急照明和疏散指示系统、消防设备应急电源(EPS)、消防设备直流电源等。(树上鸟教育电气设计)
二、消防设备电源监控系统符合标准
1. GB28184-2011《消防设备电源监控系统》国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》由全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会归口,于2011年12月28日颁布,2012年8月1日实施。该标准强制规定了消防设备电源监控系统的基本功能;
2.中国建筑标准设计研究院编制的《消防设备电源监控系统》设计图集;
3.公安部消防局组织编制的国家标准GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》规定:"消防控制室应能显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息"。

三、消防设备电源监控系统应用场所
现代大体量建筑、公共集聚场所建筑和一类高层建筑;
商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校;电信楼、财贸金融楼、大型办公楼、展览馆、高级酒店;地铁设施、火车站、汽车站、隧道、大型企业厂房等建筑。(树上鸟教育电气设计)
四、消防设备电源传感器的设置部位
消防设备电源传感器是对消防设备的供电电源进行监测,应保证整个消防系统的供电电源工作状态均能在消防设备电源监控器上或消防控制室内实时显示。
宜设置在下述部位:建筑内为消防设备供电的主电源和消防电源的配电柜输出端;
消防电气控制装置(包括水泵控制器、风机控制器等)的双路电源输入端与输出端;
设置在各防火分区内的消防设备电源装置(给各消防设备供电的直流电源)的输出端;为消防设备供电配电箱的输出端;消防设备应急电源的输入端与输出端;应急照明配电箱的输出端;
集中电源型消防应急灯具专用应急电源的输入端与输出端;多路主电源供电的设备应监控其各主供电回路输入端;
设置在消防控制室以外的独立供电的下述消防设备的工作状态如在火灾报警控制器或消防联动控制器上没有显示,应在其电源的输出端设置电压传感器或电流传感器:(树上鸟教育电气设计)
电气火灾监控设备;可燃气体控制器;防火卷帘控制器;气体灭火控制器;线型光纤感温火灾探测器;空气采样式感烟火灾探测报警器;传输设备;火灾显示盘等其他消防设备。
电气设计圈
一篇「建筑-电气设计入门到精通经验分享」,写出了多少人的心声
建筑电气设计过程中5个最容易疏漏的问题,设计师们需要注意下!

案例解析:电气设计中的配电箱 配电柜设计
柴油发电机机房设计标准 排烟管道 进排风系统—树上鸟教育
电力负荷计算与电气设计负荷计算有什么区别,老设计师:别混淆了
电缆与断路器的选择(从低压进线总配电箱系统图发现的设计问题)
第2个回答  2020-10-08
消防设备电源状态监控器:
消防设备电源状态监控器是研制开发的面向民用和工业双重领域的新一代消防电源状态监控器,具有高智能,小型化,模块化组板,标准信号检测,嵌入式操作系统、人性化界面设计、简单实用等特点。
消防设备电源状态监控器采用数据传输方式,配合电压/电流传感器,组成大容量消防设备电源监控系统。系统可联动风机、卷帘和通风设备,适用于高层建筑和工业场所的消防设备电源监控。
应用范围:
a.现代大体量建筑、公共集聚场所建筑和一类高层建筑;
b.商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校;
c.电信楼、财贸金融楼、大型办公楼、展览馆、高级酒店;地铁设施、火车站、汽车站、隧道、大型企业厂房等建筑
消防设备电源状态监控器功能介绍:
1、实时监测功能
•系统能够实时监测各消防设备回路电源的电压值、电流值;
•通过检测消防设备电源的电压值、电流值与设备状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相等状态并进行报警和记录。
2、状态信息显示
•系统实时显示当前设备的状态信息(设备状态、供电状态、设备故障状态、通信状况等)。
3、故障报警
•监控器与传感器之间的连接线短路、断路;
•监控器与分体电源间连接线的短路、断路及影响系统功能的接地;
•监控器自身主电源欠压;
•被监控的消防设备供电中断;
•被监控电源电压值≤额定电压的85%或≥额定电压的110%;
•被监控电源发生缺相、过载等供电异常现象;
•当监控器出现以上故障时,发出声、光故障报警信号;故障信号声音可以手动消除,当再次有故障报警信号输入时,能再次启动声音信号;故障期间,非故障回路的正常工作不受影响。
4、记录查询
监控器可以记录所有相关故障报警信息,其中包括故障的部位、类型和时间,当报警解除,排除故障时,记录恢复时间。可以通过历史数据快速的查看报警与故障记录。
5、自检功能
监控器通过自检功能,自动检查其音响器件、面板所有指示灯与显示器,同时不影响非自检部位的工作状态。
6、监控功能
通过监控器软件的操作,可对所有连接到监控器的传感器进行远程控制,包括实时监控、报警设定值、通讯地址等参数的设置和传感器的远程复位。
7、权限控制功能
为了确保监控系统的安全运行,监控器系统软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
•日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录
•监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作
•系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块
8、打印功能
设备自带微型打印机,当有故障报警时,打印机可以自动把报警与故障的信息打印出来,也可以在查询中,选中需要打印的信息,手动打印。本回答被提问者采纳
相似回答